Titel: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Wille skrivet 20 december 2005, 19:37:47
Min Nibe har gått kanonbra i 3 år, har nu fått problem att kompressorn jobbar och
jobbar men kommer aldrig upp i beräknad ledningstemp,fick också problem med till-
satsvärmen gick in och föll aldrig ur igen,det är ordnat nu,Tv. Sc:,h :-*
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2005, 11:04:49
Ligger temperaturen på KB-in samt delta KB på samma nivå som tidigare?
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Wille skrivet 21 december 2005, 14:28:21
Svar nej! förut skilde 2-4 grader, nu är det 1 grad
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Bertil skrivet 21 december 2005, 16:50:24
Då ger den mindre energi än tidigare!

Vad har du för typ av pump?
Det torde va dags för service!?
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: --RoBBaN-- skrivet 21 december 2005, 18:52:06
Vet no vad det är....   ;D  Det är en läcka på KM (Köldmedie) kretsen,,,
har du frågor om hur och var det kan vara,,, maila,,,

jobbar med värmepumpar på HELTID
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: CarMan skrivet 21 december 2005, 18:54:54
Vet no vad det är....   ;D  Det är en läcka på KM (Köldmedie) kretsen,,,
har du frågor om hur och var det kan vara,,, maila,,,

jobbar med värmepumpar på HELTID

Skriv gärna svaret här, det kan vara fler som vill veta.

Man får större förtroende för en andvändare som skriver ett inlägg om han inte är inloggad som Gäst. Dtcker att du har en mycket ovanlig mailadres !!!
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Wille skrivet 21 december 2005, 19:45:13
Betyder det att det är kollektorslang från borrhål som är läckage på, har tyvärr 2 hål
borrade som är seriekopplade, kronan fastnade i 1:a. Eller kan det vara i värmepumpen.
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: CarMan skrivet 21 december 2005, 19:52:37
Betyder det att det är kollektorslang från borrhål som är läckage på, har tyvärr 2 hål
borrade som är seriekopplade, kronan fastnade i 1:a. Eller kan det vara i värmepumpen.

Köldmediat, är gasen. den har du inne i värmepumpen.
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Wille skrivet 21 december 2005, 20:38:01
Hur lokaliserar man läckan, är gasen hälsovådlig, får hem installatören på fredag.
Titel: SV: Kompressor Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Carl N skrivet 22 december 2005, 10:43:11
Hur lokaliserar man läckan, är gasen hälsovådlig, får hem installatören på fredag.

Angående gasens hälsofarlighet så tror jag koncentrationen i pannrummet är för lite för att det ska bli farligt, du kan dock se till att rummet vädras lite grand. Bifogar varuinformationsbladet.