VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Alrik skrivet 08 april 2011, 12:31:50

Titel: Starter
Skrivet av: Alrik skrivet 08 april 2011, 12:31:50
Hej!

Nu när temperaturen har krypit en bit över nollstrecket har jag en gångtid på 7 timmar och ca 25 starter under ett dygn.
Värmepumpen är en EcoAir 107. Jag tycker att det är för många starter med tanken på gångtiden. Har sänkt ( igår kväll - inte läst av resultatet)  från 3,0kW till 1,5kW på den övre pannan.
Någon som har tips på att minska antal starter? Hur är era värden?


/Mvh Åke
Titel: SV: Starter
Skrivet av: erp skrivet 08 april 2011, 12:56:44
Det verkar helt normalt och stämmer bra med min pump. Det är bara så att pumpen nu klarar att höja temperaturen på pannan 5º på runt en kvart, och sen startar den igen efter 40-45 minuter.

Om du vill ha ner antalet starter, kan du öka "diff start/stopp" någon eller några grader, men då får du lite sämre COP i stället. Se också till att sätta tempen så låg som möjligt på övre elpatronen, runt 40º bör räcka, eller koppla bort den. Se också till att ha varmvattenkörningen var fjärde start till 55º aktiverad.

erp
Titel: SV: Starter
Skrivet av: Joelk skrivet 08 april 2011, 18:11:07
Antalet starter hörs inte konstigt, vill du har färre start stopp vid högre utetemperatur bör du öka volymen som VP arbeter mot, EcoEl är relativt liten.

Jag har även haft problem med rikigt många starter (ca 80st/dygn) och CTC föreslog att flytta givaren 15cm från dykhålet i tanken (panna nere) vilket har minskat starterna lite.