Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 december 2014, 09:43:18 »

Kompressortemperaturen, GT6, under drift är helt normal. Den borde vara högre om det är ett permanent fel på expansionsventilen eller att den är felinställd. Men jag har varit med om att expansionsventilen kan fungera helt normalt för att sedan börja krångla och ge lågtryckslarm, sen fungerar den igen och går flera år utan att krångla.

Ett riktig värde på ingående köldbärartemperatur verkar vara ett par plusgrader och det är rimligt så här års. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2014, 18:27:19 »

Hej!
Uppenbarligen visar KB-givarna inte korrekt värde.
Diff KB under drift är ca 3-4 °C mer än när kompressorn står stilla så KB-flödet är troligen OK.
Så Roland har troligen rätt i att det är nog expansionsventilen som krånglar, du får ringa hem service.
Skrivet av: magnusbrodin
« skrivet: 05 december 2014, 17:44:21 »

Huset ligger i Skåne, så KB in kanske är ok?
Verkar stämma att radiatorkretesen inte har med saken att göra, då den larmade igen.

Ställde köldbärarpumpen till kontinuerlig drift.
Här kommer alla temperaturer med och utan kompressorn igång.

Kompressor igång:

GT1 från 35.7°  nuv 31.7°
GT2 ute 5.5°
GT3 varmvatten bör 51.0° nuv 51.0°
GT6 kompressor 66.5°
GT8 värmebärare ut 39.3°
GT9 värmebärare in 32.2°
GT10 köldbärare in 10.0°
GT11 köldbärare ut -1.4°

Kompressor ej igång:

GT1 från 31.1°  nuv 36.3°
GT2 ute 4.9°
GT3 varmvatten bör 51.0° nuv 52.1°
GT6 kompressor 39.7°
GT8 värmebärare ut 36.1°
GT9 värmebärare in 36.1°
GT10 köldbärare in 9.2°
GT11 köldbärare ut 1.4°
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2014, 12:55:21 »

Du kan kolla upp tempgivarna på kalla sidan genom att ställa om köldbärarpumpen att gå kontinuerligt (meny 5.11).
Sen kollar du om GT10 och GT11 visar lika när kompressorn inte går?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2014, 12:47:43 »

Vad som händer i radiatorkretsen spelar ingen roll för köldbärarsidan så det måste vara en tillfällighet.

Temperaturdifferensen är mycket stor. Visar givaren för inkommande köldbärare rätt är flödet alldeles för lågt. Men frågan är om den visar rätt. Jag tycker att runt +10 grader på KBin så här års låter väl högt. Var ligger huset?

Det kan också vara så att köldmediefiltret är igensatt men det är mindre troligt. Det är mer sannolikt att expansionsventilen krånglar. 
Skrivet av: magnusbrodin
« skrivet: 05 december 2014, 11:51:57 »

Har IVT Greenline HT Plus C (jordvärme) som återkommande larmar för Pressostat Låg.

Har kollat alla filter (både på kalla och varma sidan), dom var helt rena.

Inga luftbubblor i synglaset.

Det finns vätska i köldmedelsexpansionskärlet.

Jag har avläst temperaturerna två gånger:
10.3 in -0.7 ut
9.2 in -2.2 ut

Är dessa ok? Har för mig att differensen ska vara mindre, ca 4 grader?

Märkte också att trycket var ganska lågt i radiatorkretsen. Ökade det och har därefter inte fått något mer larm (har iofs bara gått ca 20 minuter).
Men kan det ha någon inverkan?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!