Utloggad hasols_1789

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rördimensionering till radiatorer?
« skrivet: 20 november 2017, 18:21:09 »
Hej,
Har ett par frågor angående rördimensionering och har sökt här på forumet men hittar inget bra svar och hoppas någon här kan hjälpa mig. :)

Håller på att konvertera hela övervåningen till vattenburen värme med radiatorer. Tanken är att det blir en stor fördelare och sedan matning och retur till varje radiator. Jag kommer dra att med LK.s PE-X universal rör r.i.r

Fråga 1.
Det är en stor övervÃ¥ning sÃ¥ effektuttaget pÃ¥ radiatorerna kommer sammantaget hamna pÃ¥ ca 10kw.  FrÃ¥n värmepumpen i källaren är det ca 6m höjdskillnad och en total sträcka pÃ¥ ca 15m till fördelaren. Vilken dimension pÃ¥ Pex rören ska jag använda till matning och retur? Jag hade tänkt 32mm?

Fråga 2. Pex rören till den radiatorn som sitter längst från fördelaren blir ca 18m långa, dvs totalt ca 36m, tur/retur. Den radiatorn är på ca 1000w. Frågan är om det räcker att dimensionera med 16mm pex från fördelaren precis som jag tänkt göra till de andra radiatorerna. Höjdskillnaden är 0m.

Tacksam för hjälp :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:12:11 av Rickard »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Rördimensionering till radiatorer?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 09:15:07 »
Länken du hänvisar till är svammel Smurfen.
Tanka hem appen Hi-tool från IMI. Beräkna flödet enligt q (l/s)= effekt i Kw delat med 4,18 x DT. gå in i appen och välj rördimensionering. fyll i flödet i l/s och välj rörtyp. Vola! Plättlätt. Se till att ligga på grönt så slipper man höga tryckfall och onödigt höga pumptryck.
Ps.1000w går fint med 16 pex. tryckfall 76,2 p/m
10000w funkar med 32 pex. tryckfall 112,2 p/m
Beräknat med 10 graders DT.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rördimensionering till radiatorer?
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 09:44:25 »
Stämmer ju rätt bra med lathunden.  ;)

Skulle vara kanon med beräkningar gjorda för både koppar och pex så jag kan uppdatera lathunden om den inte stämmer till 100%.
Den som räknar ut det fÃ¥r sitt alias nämnt i FAQ:n  ;)

Utifrån detta alltså:
Högsta effekt 45/55 :

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
« Senast ändrad: 22 november 2017, 09:46:30 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!