Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« skrivet: 06 januari 2017, 18:44:03 »
Hej har en Eco El 1550 + Eco Air 107 som larmar för Hög hetgastemp. Nån som har några tips va man kan göra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 19:03:14 »
Förmodligen för att det krävs hög framledningstemp nu när det är kallt.
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 20:13:51 »
Kanske igensatt smutsfilter, dåligt flöde på laddpumpen .Testa med att höja farten med ett snäpp.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 20:30:39 »
Hej har haft felkoden när de va plusgrader och har testat att höja laddpumpen ett snäpp. Här kommer bilder pÃ¥ mina värden.  help

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 20:46:07 »
VP verkar gå någorlunda bra. Lite konstigt med vp in-vp ut på 46-50gr och nedre panna redan på 51gr. Vad har du för inställd hetgas i service meny, brukar vara 135gr. Lite häftigt i min smak.
Tror ändå att det handlar om dåligt flöde. När har du senast rengjord filterball?
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2017, 20:52:24 »
Mera konstigt med börvärde 50gr för framledning, verkligt 42 fast du har 51gr i nedrepanna. Hur är det med shunten Auto eller manuelt läge?
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2017, 20:53:23 »
Hetgasen bör väl ligga 30-40 grader över vp-ut, sÃ¥ nÃ¥nting galet är det. Gasbrist, felande expansionsventil eller fel pÃ¥ givaren.  Det sista kan man kontrollera själv ganska enkelt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2017, 21:07:04 »
Hej i servicelaget så står de larm hetsas 130 grader.
Hur var kollar man om shunten är manuell eller aut läge?
Och vart sitter filtret (filterball)?
Hetgasgivare har jag bytt förra året de pressostat högtryck va felkod somkom upp då. Men kan ju byta den igen.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 22:02:21 »
Shunten(ratten till höger)) ovanför panna ska vara intryckt(Auto). Nu bryter VP på hetgas, det finns en hel del att fundera över. Avluftning av själva VP. Filterball (kulventil med nätfilter) ska sitta på VP-in flöde.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 22:25:25 »
Hej förklara mer va den där kulventilen med filter sitter gjärna me en bild. När jag hittat den ska den plockas bort o rengöras? Ska allt va avstängt då ?
Hur luftar man vp: en ?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2017, 01:17:47 »
Filter ingår inte som standard, och inte alla rörmokare monterar. Min installation har inget filter.

Erfarenhet av min Ecoair 105 och flera trådar här får mig att tro att expansionsventilen förändras/försämras med åren. Kan behöva skruvas ut några varv på expansionsventilen för att få ner hetgasen.
Finns många som avråder från att göra en sådan operation utan manometerställ inkopplat, men även flera som gjort det med lyckat resultat.

Jag hade bubblor i synglaset och frekventa larm om hög hetgas. Beställde service av en firma som säger sig vara störst i skåne på CTC, men de dömde ut kompressorn bara av att titta i displayen, och sedan kopplades manometerställ in som bekräftelse på att displayslutsatsen var korrekt och jag fick alternativ som började med kompressorbyte för 30k upp till 60k för helt ny utedel. Skruvade själv på expansionsventilen och värmepumpen är nu inne på andra vintern efter utdömandet.
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 01:32:38 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Hus jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2017, 06:15:03 »
Va mere o kollade pumped but I Morse o Inget larm ännu.
Shintventilen blev jag lite osäker på hur den fungerar . Provade att trycka in ratten men den fjädrar tillbaka gör jag rätt.
Sen så står framlednongen fortfarande på 41 (50). De är vell tempen på elementvattnet?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2017, 12:58:48 »
Finns olika varianter av shuntventilen. Min är också återfjädrande vid intryckning så vi har sannolikt likadana.
Tryck in och vrid då stannar den inne och är i manuellt läge. Den är lite trög att vrida.
För att återgå till autoläge är det bara att vrida tills den hittar rätt läge och ploppar ut igen

Jag har varit med om shunten kärvat ihop. Man fick då skruva isär den och vrida axeln med polygrip. Lite 5-56 på axeln hjälpte till och efter lite motionerande gick den såpass lätt att motorn åter orkade vrida den.

Edit; För att återgå till expansionsventilen så finns min och andras erfarenhet här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.msg504158#msg504158
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 13:16:00 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2017, 18:58:42 »
Det är bara spekulationer från min sida.
Utan nån filter så hamnar skiten i kondensor, kan bli delvis igensatt efter några år. Du verkar ha tillräckligt med hetgas men på nåt vis dåligt överföring i kondensor(flöde). Själva avluftningen av VP så lossar man lätt övre slang anslutningen och kollar om det kommer luft. Se till att du har tillräcklig med övertryck i systemet ca 0,8bar.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2017, 20:02:44 »
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!