Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).
Jag testade nu att reseta innedelen. Jag hörde inget pip eller såg någon blinkande lampa, men efter att hållt inne resetknappen 20-30 sekunder så stannade pumpen. Jag har satt på den igen nu och testar igen på 30 grader. Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).
Jag tror det är så enkelt att hetgasen går över max och den bromsar, hur har du det med luftflöde (nära tak etc.) och hur varmt är det där innerdelen sitter?
God morgon och hej Cantona!Har själv två Toshiba pumpar som luftmässigt ligger i serie i huset. Det innebär att de påverkar varandra. Ökar jag på effekten på den ena kan den andra dra ner eftersom det är temperaturen vid resp. pump som avgör avgiven effekt.I ditt fall har du den mindre pumpen i "källaren" och den andra på vägen upp i våningen. Att den större pumpen drar mindre kan alltså bero på att den mindre levererar varm luft till den andra som då givetvis drar av på genereringen.Gör så här: Stäng av Ras 13 och kör den mindre för fullt och mät utgående lufttemp. Därefter stänger du Ras 10 och kör enbart Ras 13 och mäter upp lufttemperaturen.