Skrivet av: Tony B
« skrivet: 11 december 2007, 21:16:19 »Hej
Men det finns ett problem med detta. Vet ej om det är canbus eller lysdioden som ställer till det.
Den mäter fel. Eftersom någonting inuti avger värme så tror T5 givaren att det är varmare än vad det är.
Nu är det så att i X15 har man möjligheten att justera givarna vilket jag har gjort bland annat på just denna.
Uppmätt med kalibreradt mätinstrument och fick då sänka värdet med cirka 2,1 grad.
Tony tomte::
Men det finns ett problem med detta. Vet ej om det är canbus eller lysdioden som ställer till det.
Den mäter fel. Eftersom någonting inuti avger värme så tror T5 givaren att det är varmare än vad det är.
Nu är det så att i X15 har man möjligheten att justera givarna vilket jag har gjort bland annat på just denna.
Uppmätt med kalibreradt mätinstrument och fick då sänka värdet med cirka 2,1 grad.
Tony tomte::