« Svar #30 skrivet: 16 mars 2011, 09:29:22 »
Roland:

Din formel kanske gäller för niclasvarmes pump men för min C7 verkar formeln vara:
Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen))

Per L


Verkar rimligt. Vi kanske skall utöka formeln ytterligare med:

Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen)) + finjustering

Tittar man i diagrammet så verkar det dessutom inte vara helt räta linjer utan de verkar ha en knäck vid just +5 grader.

Jag tar gärna emot ditt excelark Per. Min email är: niclas.bengtsson74@gmail.com
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2011, 09:52:41 »
Nu när du påpekar det ser jag också att kurvorna ser ut att knäckas vid 5 grader ute.

Fast med den givna formeln så blir kurvorna raka och raka kurvor blir det också om man går in i REGO:n och hämtar värdena.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad niclasvarme

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2011, 10:03:03 »
Nu när du påpekar det ser jag också att kurvorna ser ut att knäckas vid 5 grader ute.

Fast med den givna formeln så blir kurvorna raka och raka kurvor blir det också om man går in i REGO:n och hämtar värdena.

Per L
Japp, vi får väl anta att diagrammet i manualen är gammalt. Eftersom du läst ut värdena från regon och de pekar på räta lijer så måste det väl ändå vara så.

Stort tack till alla för hjälpen.

/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2011, 10:12:12 »
Du kan också kolla om du vill att det stämmer.

GÃ¥ in i REGO:n vid 1.1.1 och välj den kurva du vill kolla börvärdena för. Sedan ställer du in finjustering 0 i 1.2.1 och kan i 1.3.1  se vilka börvärden som pumpen jobbar mot vid olika utetemperaturer.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Innegivare och påverkan
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2011, 11:26:26 »
Roland:

Din formel kanske gäller för niclasvarmes pump men för min C7 verkar formeln vara:
Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen))

Per L


Formeln skall naturligtvis vara 20 + (0,16 osv. Jag var sÃ¥ koncentrerad pÃ¥ att fÃ¥ sista delen rätt att jag  inte tänkte pÃ¥ inledningen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!