Hur kraftig pump ska jag ha?
« skrivet: 26 november 2010, 06:39:06 »
Hej!
Har bytt radiatorer till nya Halrad
Huset är på 165 m2 och radiatorerna har en effekt vid T30 på 10250 watt
Garaget är på 75 m2 och radiatorerna har en effekt vid T30 på 4021 watt
I garaget håller jag en lägre temp ä i huset (13-14 grader)

Hur stor nibepump behöver jag?

MVH Kelle

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur kraftig pump ska jag ha?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 10:10:50 »
Det intressanta är inte hur mycket radiatorerna kan avge, utan hur mycket huset behöver.
Hur stort är huset? Vart står det? Vad har du för tidigare energibehov?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur kraftig pump ska jag ha?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 13:19:18 »
OM jag räknar schablonmässigt på ytan och effektbehovet 60 W/m2 så blir det typ 11 kW effektbehov.
En 1245-12 kW ger väl nåt sånt, kanske lite mindre, vid DUT, och ditt radiatorsystem klarar det utan att maximeras, så den borde funka bra.
En värmepump som ger 10-12 kW + 3 kW eltillskott borde kunna värma dina lokaler med en rätt låg framledningstemp, vilket ger hög COP.

Men som sagt, med "tidigare förbrukning" och bostadsort kan man göra en bättre kalkyl.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!