Hej! Vi har det kalt på golvet trots vattenburen golvvärme. På displayen visas då fläktsymbol och värme systemssymbol. Tryckmätare visar 0. Vad kan vara fel? Tacksam för svar.

Titel: SV: Fighter 360p
Skrivet av: Carl N skrivet 24 september 2013, 18:36:24
Luft i systemet?
Kan du ha fått en läcka?
Prova dock att fylla på till 1 bar och lufta på golvvärmefördelaren.
För att få ut all luft ur golvvärmeslingorna så kan man stänga alla termostater och öppna en i taget för att få effektiv avluftning på just den slingan.
Lufta även Nibe 360 på säkerhetsventilen.
Kontrollera trycket mellan luftningarna och sen få du hålla koll och se om trycket sjunker med tiden.