Hej,
Har börjat få varnings/informations texten "Lågt Flöde" visas på min display (EcoEl 1550 & EcoAir 107 V3) laddpumpen stod på läge 1 under sommaren, men har nu skruvat upp den till läge 3 (högsta läget) men får fortfarande upp meddelandet, och skillnaden mellen temperaturen in/ut på pumpen kan vara 15in/45 ut tex
Är det laddpumpen som är kass eller kan det vara något annat?
MVH
Patric
-
Hej
Har du ett smutsfilter monterat mellan panna och pump? Är det "fullt" så kan det vara en orsak.
-
garanterat smutsfiltret hadde samma prob efter rengöring som man bör göra ett par ggr /år går det perfeckt mitt filter var helt tätt efter 1 års körning
-
Jag tror inte det? , ska det sitta på rören mellan pannan och pumpen? , då har jag nog inget smutsfilter, bara flexslang ute vid pumpen, sedan koppar rör och flexslang sist till pannan också.
PG
-
smuts i systemet alt givarfel.....jag tror på givarfel
-
Installatören tror på givarfel också, så en ny givare är beställd, återkommer med resultat efter utbyte