Att snacka om att öppna termostaterna gör ju att värmen gick ut på elementen och returvattnet var 39*. Vad är besparingen då med värmepump?
Angående inställningarna av de externa (P1) och interna (P2) cirkulationspumparna så har du väl, precis som jag, en överledning (av en något klenare rördimension) mellan elementvatten ut och elementvatten in på din VP!?Temperaturen på detta rör försöker jag hålla på ungefär samma nivå som returledningen från elementen. Skulle detta rörs tempertur vara mer i nivå med temperaturen på rören ut till elementen (dvs om P2 går "för fort") så betyder det att det varma elementvattnet delvis går direkt tillbaks till returvattnet från elementen (utan att gå via elementen) och därmed höjer returvattentemperaturen in till VPn. Jag skulle tro att det finns situationer då detta inte är speciellt bra. Om inte annat så kan för hög returvattentemperatur göra att VPn löser ut på "Hög retur till VP" Per L
Menar du att VP'n hela tiden gör värmevatten varmare än 40 grader som du stryper bort med termostaterna? I så fall har du ett större problem med din anläggning...
Verkar som om jag fått löst problemet, EMAB i Ulricehamn, Patrik Carlblom flyttade avkännaren på det inre röret så temperaturerna inte diffade på samma sätt och fixade expansionsventilen,sen har det fungerat.
Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt. Hastigheten på pumpen ändras med det röda vredet ovanför motorhuset.Är det radiatorer i huset? I så fall kan problemet vara igensatta flexslangar, det är rätt vanligt på lite äldre IVT-pumpar.
Bilden är väldigt bra, om flexslangarna är igensatta så är det mest precis i den böjen på bilden.
Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt.
Det verkar som om givaren har havererat. Det är ovanligt när det gäller givare på värmebäraren. Har man problem med att högtryckspressostaten larmar är det väldigt bra att ha fungerande värmebärargivare.