Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: autotermc5 skrivet 08 december 2009, 17:12:36

Titel: Autoterm C5
Skrivet av: autotermc5 skrivet 08 december 2009, 17:12:36
Ämne: 
 Jag har en Autoterm c5 med bergvärme som larmar på högtryck.Jämter högtrycksvakten sitter det en luftnippel. vad är den till. Är det någon som har en ritning på pumpen?
MVH
Peter
Titel: SV: Autoterm C5
Skrivet av: Lexus skrivet 08 december 2009, 17:42:23
Ämne: 
 Jag har en Autoterm c5 med bergvärme som larmar på högtryck.Jämter högtrycksvakten sitter det en luftnippel. vad är den till. Är det någon som har en ritning på pumpen?
MVH
Peter


Luftnippeln är en serviceanslutning för köldmedium. Dont touch! :-)

Det du kan göra själv, är att kolla cirkulationspumpen, smutsfiltret eller om du har luft i värmesystemet.

Har du "by pass" eller aktiva termostater?
Titel: SV: Autoterm C5
Skrivet av: autotermc5 skrivet 13 december 2009, 16:31:12
har löst problemet. Det var kond.pumpen som kärvat ihop.Tack för tipsen.
Peter :D