Nu blev det plötsligt mer information - HP/MH... vad betyder MH i det här fallet (jag gillar inte summa-alarm där det finns flera olika fel på samma alarm)
Generellt, är du osäker på vad det är för sladdar ställ multimetern på ström-mätning först,
det är altså viktigt att veta om kompressorn är enfas eller av trefas-typ, vilket man ser på hur den är ansluten till elnätet om man vet vad man skall titta efter.
Har mätt resistansen pÃ¥ dom tre tÃ¥tarna han kopplat loss. Fick utslaget pÃ¥ mätaren vart 2,3 hur jag än mätte mellan dom hade MM pÃ¥ läget 200Ω. Fick inget utslag mellan nÃ¥gon pÃ¥ varken chassit eller nollan där pumpen matas.Säger detta nÃ¥gon nÃ¥got?? Rimliga resultat??
Skaver en del i huvudet detta så om inte den kompressorn är "bränd" utan skull visa sig att den fungerar så skall jag vrida snorren av kylnissen..........
Blir det inte lite trångt där? Kan han inte koppla in dem på motorskyddet?
Hur kan VVS mannen helt säkert dömma ut den som bränd och koppla bort den.Sen börja räkna på priser.
Hej, 14 starter nu fortfarande helt ok.Har ringt både till chefen på firman jag anlitade och reparatören. Skällde ut båda Lös och granskade alla elkomponenter och kontakter men kan inte hitta någon stans det ser konstigt eller bränt ut.Skall jag börja byta grejor ändå fast allt ser ok ut??En säkring som det går mycket ström genom, blir varm sen kalll osv. mattas väl med tiden och kan gå utan att det egentligen är något fel??
Hjälp!! Nu löste den på LP efter att ha gått normalt hela veckan. Verkar gilla krånglande runt storhelger :-(. Får ej bort larmet. Hade alla faser med när jag kom ner men efter att jag slog av/på så gick en propp när den försökte att starta. När jag bläddrar i menyerna så har jag en nolla efter LP på ett ställe. Står i boken att lågtryckpressostat = bruten. Ger ett varaktigt larm. Vad gör jag nu??
LP har inget med säkringarna att göra..Utan beror på bristande flöde/eller energi på kalla sidan....eftersom din brunn fungerat förr så beror det på fel på köldbärarpump eller brineflöde, alt frysning i förångare
Kompressorn står still men jag mäter ändå 230 på båda sidor om mjukstarten.
Det behövs väl ingen elbehörighet för att reparera en VP? Inte ens om man gör det yrkesmässigt?
Är vi överens om att ingen elbehörighet behövs för en TV-reparatör?Det behövs ingen behörighet för att tillverka en VP, hur kan det då behövas för att reparera?Om en VP är byggd i Kina och man skulle (hypotetiskt) kunna skicka pumpen för reparation på fabriken. Där finns nog ingen med svensk behörighet...Jag är intresserad av var gränsen går, men det verkar inte vara helt lätt att reda ut. jag har ställt frågan till Elsäkerhetsverket, väntar på svar.
Om man reparerar nått på en TV efter nätaggregatet så handlar det om klenspänning, samma om man pillrar med styren i en VP (ej då 230V kontaktorer).Alla elektriska apparater som säljs i sverige avsedda att kopplas mot elnätet är CE-märkta.Jag är tämligen säker på att det krävs nån form av behörighet för att byta 230 V kontaktorer i en VP.
Tror jag inte... Fast installation torde väl syfta på fast installerade elkablar och dyligt och inte syfta på fast installerade maskiner, som inte är någon del av eldistributionssystemet.
Tack Teltur! Har du någon källa till detta? Så får vi slut på spekulationer en gång för alla... Om du själv har behörighet kan du ange dig själv som källa
Med skillnaden att det inte kan drabba andra, bara dig själv, och bara om du sticker in fingret i hålet där lampan skall in.