Utloggad Raj

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
värmepump och varmvatten spets
« skrivet: 10 mars 2005, 19:33:50 »
Hur ofta måste man köra varmvatten spets (60 grader) för att klara Legionella skydd? Fabriksinställning på Autoterm 190 frånluftsvärmepump är en gång i vecka. Känns onödigt ofta.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 22:10:25 »
Ingen vet onödigt att gÃ¥ ifrÃ¥n fabriksinställninge.. först gÃ¥r vp det den orkar sen startar elpatronen hos mig blir det ca 4t*6 kw/Ã¥r  25:-
Men då har thermia fabriksinställning på 1 ggr/14 dar...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2005, 22:14:51 »
Bertil hur kan du bränna el till detta?

Räcker ej VP temp till att klara bakterifritt vatten?

Ni är ju allergiska att använda el

NI kan ha roligt åt att idag körde min fru med torkskåp i 1,5 timme på max temp och brände 1,5KWh+Diskmaskin 2 ggr som bränner el vid disktorkning och vv uppvärmning. + 2 tvättmaskin fulla med lakan skjortor,jeans, etc.

Detta kostade mig totalt ca 10 kWh idag.

Jag unnar henne att använda  våra hushålls apparater. Ihelgen går damsugaren i ca 2 timmar vi har d´hund så det behöver städas var vecka. Synd att bränna bort all den härliga el. Nästa gång kanske vi skall  städa med borste och skyffel + skur trasa. Då spar vi damsugar EL.

JANNE
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:32:01 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 22:21:30 »
Citera
Bertil hur kan du bränna el till detta?

Räcker ej VP temp till att klara bakterifritt vatten?

NI är ju allergiska att använda el

NI kan ha roligt åt att idag körde min fru med torkskåp i 1,5 timme på max temp och brände 1,5KWh+Diskmaskin 2 ggr som bränner el vid disktorkning och vv uppvärmning. + 2 tvättmaskin fulla med lakan skjortor,jeans, etc.

Detta kostade mig totalt ca 10 kWh idag.

Jag unnar henne attanvända hushålls apparaterna

JANNE

helt ok för mig också med hushållsel, men nu pratar vi "onödig" elpatrondrift för vv, när kapacitet kan ordns för vp drift istället...
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:34:27 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2005, 22:27:25 »
Vad gör ditt sparade på hela årsförbrukningen av el.

Piss i atlanten?

Nästan inget alls.

MEN VI I SKÅNE SOM IDAG HAR KÄRNKRAFT VILL ANVÄNDA EL ANNARS LÄGGER DE NER VÅRT VERK och vi får köpa smutsig el från Danmark. gjord av kolkraft.

OBS de lägger nog ner i alla fall,så vi får räkna med högre elpris.

jag måste nog börja elda ved istället för min värmesystem blir fördyrt. VP KONT 50kWh/dygn. Fördubbling av elpris "fy så hemskt"
Men den tiden den sorgen är mitt motto.

Ni från norrland kan ni ge mig lite billig el från era vattenmagasin om det kniper, så skall jag när det blåser montera några vinkraftverk så jag kan betala tiilbaka den energi jag lånar. "DET KALLAS BYTESHANDEL"

JANNE
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:36:08 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2005, 22:37:01 »
Men du jag behöver ingen spets av vv jag kör ju med en Thermia!!!!
fina grejor... 3 vuxna och 2 barn..  ( 2 lght) inga problem alls med den inbyggda vvb den räcker gott.
jag ger andra rÃ¥d mina grejor fÃ¥r nog vara...  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2005, 22:38:56 »
Janne,
Om skåningarna röstar bort (mp) oc (c) så blir det balans i gamla 2 och då minskar kanske intresset för att höja energiskatterna. Fast den gode Per har ju pekat på att han önskar se fler skattekronor ...
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2005, 22:40:45 »
Hej vad säger ni om NI som har så gott om värme uppe i norrland skíckar via pipelines värme ner till oss stackare som ej kan ha berg VP på vår tomt.

Då behöver vi ej ha kärnkraft eller importera el från Danmark.
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 22:46:03 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2005, 23:04:51 »
tycker inte om att ni stänger.. inge bra...
Men om du ber fint kan jag skicka ned liiite ström....  jag kan väl skicka det i nÃ¥gra hinkar    ;)  ;D    dÃ¥ slipper du röken frÃ¥n Danmark..

Tom Centerns ungdomsparti har fattat att det är sämre att köpa skitig kraft.... men dom blev nedtystade...

Tyskarna dömde dessutom helt ut vindkraften, jag tror dom själva är störst i Europa på vindkraft..

Vi har helt nya jättesnurror här hos oss, gissa om dom snurrade nåt vid svinkylan?? vid hård blåst?.
PÃ¥ sommaren när vi har jätteöverskott pÃ¥ el och priset normalt ligger pÃ¥ 2-3 öre kwh!!!   dÃ¥ snurrar dom nog (vet inte det än).

Det skulle oxÃ¥ va kul att veta installerad värmeeffekt  i vingarna... här har vi ofta fuktig atlantluft det blir en enorm nedisning.  Schweizarna som byggde kabinbanan i Ã…re hade aldrig upplevt en sÃ¥n nedisning, fler stora ombyggnader fick göras för att slippa veckors isknackning!!!

vad återstår då..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: värmepump och varmvatten spets
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2005, 11:14:14 »
Försök inte hitta nÃ¥gon  logik hos politiker. Den finns inte.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!