Skulle behöva lite hjälp med min anläggning.
1. skall det vara någon diff mellan givare rad retur och värmebärare in. På min kan det vara så mycket som 4 grader ibland och då larmar den för högt värmebärardelta
Den visar alltså mellan 2-5 grader lägre på GT9 än RAD retur
2. När pumpen slår om för att göra vv så hinner inte givarna med, framförallt GT9 ligger långt under GT8 och då blir samma fenomen som i fråga 1. högt värmebärardelta.
3. Är givarna inaktiv ett tag efter vv körning för då kan det skilja 15-16 grader på GT8 och GT9 utan att larmet kommer.
4. lite konfunderad med vv körning. börvärdet är inställd på 51 grader, men nuvärdet kan sjunka under det tex 49,5 grader innan den slår om till vv drift och då jobbar den upp vv til olika värden, tex ibland 59,1 och ibland till 62,5, skall det vara så eller är givarna fel eller styren.
Tacksam för svar på dessa frågor och funderingar.
PS! har en HT + 9c med volymtank 300 liter mot elementen. Rego 637