Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: martinsit skrivet 28 januari 2009, 23:09:32

Titel: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: martinsit skrivet 28 januari 2009, 23:09:32
Flyttade till ett hus med en 1225-6, så bergvärmepump är en ny bekantskap...
Tycker vp'n går mycket men jag har varmt iaf så jag är mest frågande till värdena från kb-givarna som säger kb-f =11ºC, kb-r =11ºC.

Vad säger er kunskap er om detta? Behöver ni veta mer?

Här är lite nuffror:
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC

Mvh M

Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: kullabacken skrivet 28 januari 2009, 23:28:21
Flyttade till ett hus med en 1225-6, så bergvärmepump är en ny bekantskap...
Tycker vp'n går mycket men jag har varmt iaf så jag är mest frågande till värdena från kb-givarna som säger kb-f =11ºC, kb-r =11ºC.

Vad säger er kunskap er om detta? Behöver ni veta mer?

Här är lite nuffror:
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC

Mvh M




 hej det ser bra ut... men pumpen måste gå när du läser av kb-givarna...
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: ace skrivet 29 januari 2009, 07:15:42
Flyttade till ett hus med en 1225-6, så bergvärmepump är en ny bekantskap...
Tycker vp'n går mycket men jag har varmt iaf så jag är mest frågande till värdena från kb-givarna som säger kb-f =11ºC, kb-r =11ºC.

Vad säger er kunskap er om detta? Behöver ni veta mer?

Här är lite nuffror:
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC

Mvh M




 hej det ser bra ut... men pumpen måste gå när du läser av kb-givarna...

menar du att pumpen inte går  Sc:,h 
En sån vill jag ha...höjer tempen 7K stillastående   studs   studs
skämtar.... ;)

sitter dina köldbärargivare verkligen på köldbärar-rören ? ? ?
kan det vara rimligt med 11 ºC i ett borrhål i januari månad   nääää...     Sc:,h

mvh. ACE
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: Rdx skrivet 29 januari 2009, 07:24:58
Det är ju inget som säger att köldbärartemperaturerna är tagna vid samma tillfälle som de andra värdena.  De redovisades ju inte i samma tabell.

Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: ace skrivet 29 januari 2009, 07:41:33
Nä..men man får väl anta att de är tagna i slutet på jan, erter månader med hård belastning på hålet..eller ? ?

tycker fortfarande det är konstigt högt....

ACE
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: Rdx skrivet 29 januari 2009, 08:24:37
Jamen om Kb-värdena är tagna när pumpen står stilla så vet du ju att Kb till och med kan komma upp i rumstemperatur..

Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: kullabacken skrivet 29 januari 2009, 09:00:31
Flyttade till ett hus med en 1225-6, så bergvärmepump är en ny bekantskap...
Tycker vp'n går mycket men jag har varmt iaf så jag är mest frågande till värdena från kb-givarna som säger kb-f =11ºC, kb-r =11ºC.

Vad säger er kunskap er om detta? Behöver ni veta mer?

Här är lite nuffror:
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC

Mvh M




 hej det ser bra ut... men pumpen måste gå när du läser av kb-givarna...

menar du att pumpen inte går  Sc:,h 
En sån vill jag ha...höjer tempen 7K stillastående   studs   studs
skämtar.... ;)

sitter dina köldbärargivare verkligen på köldbärar-rören ? ? ?
kan det vara rimligt med 11 ºC i ett borrhål i januari månad   nääää...     Sc:,h

mvh. ACE


men en sådan pump som du vill ha har jag Thumbsup *roflmao* *roflmao*
som värmer systemet utan att kompressor  går... *roflmao*
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: martinsit skrivet 29 januari 2009, 18:08:06
Hej!

Pumpen gick när jag läste av värdena.

Idag när jag kom hem så läste jag av värdena när pumpen stod stilla:
ute-temp: 2 ºC
vb-f: 36 ºC (39)
vb-r: 35 ºC
kb-f: 15 ºC
kb-r: 17 ºC

Ett tag senare när pumpen gick igång så blev värdena:
vb-f: 39 ºC(39)
vb-r: 33 ºC
kb-f = kb-r: 12 ºC

Jag har svårt att se att kb-tempen är så hög och i min värld borde det vara ett utbyte så att kb-f värdet är skiljt från kb-r värdet?!

Mvh M
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: pricken skrivet 29 januari 2009, 18:25:06
Kanske givarna inte är monterade överhuvudtaget, de ligger lös bakom frontplåten ngnstans?
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: ace skrivet 29 januari 2009, 20:14:32
Kanske givarna inte är monterade överhuvudtaget, de ligger lös bakom frontplåten ngnstans?
Precis samma fråga ställde jag tidigare i tråden .
kan helt enkelt inte stämma  Sc:,h
ACE
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: martinsit skrivet 30 januari 2009, 07:45:55
ACE: sorry, såg nu att jag missat ditt påpekande om icke inkopplade givare.

MEN, jag har tittat efter och givarkablarna går in under rörisoleringen på respektive kb-rör.
Sen kommer jag inte åt dem så att  jag kan kontrollera att givarna defakto ligger mot rören...

 Sc:,h
Titel: SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
Skrivet av: Sven G skrivet 30 januari 2009, 15:01:00
När du ändå måste byta de usla kb-givarna se till att byta även ute-givaren.