Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 juni 2007, 15:55:59 »Mina beräkningar har utgått från 3 grader deltaT på in/ut-gående KB.
Nibe anger parametern för inkommande KB (där man ställer vilken temp man vill ha på KB) som följer:
"Inkommande köldbärartemperatur medel"
Kanske kan det vara där "felet" mellan deras beräkningar och andras upplevda värden.
Vill också påpeka att det skiljer rätt mycket på antalet w/m om man väljer en sämre ledningsförmåga på bergarten.
Värdet för stockholm blir 39 W/m istället för 44 W/m om jag väljer 3 W/mK (default i Nibes mjukvara) istället för 3.47 W/mK (granit)
Att det finns många som kalkylerar på kallare brine in än 0 grader kan vi väl dessutom vara rätt eniga om.
Nibe anger parametern för inkommande KB (där man ställer vilken temp man vill ha på KB) som följer:
"Inkommande köldbärartemperatur medel"
Kanske kan det vara där "felet" mellan deras beräkningar och andras upplevda värden.
Vill också påpeka att det skiljer rätt mycket på antalet w/m om man väljer en sämre ledningsförmåga på bergarten.
Värdet för stockholm blir 39 W/m istället för 44 W/m om jag väljer 3 W/mK (default i Nibes mjukvara) istället för 3.47 W/mK (granit)
Att det finns många som kalkylerar på kallare brine in än 0 grader kan vi väl dessutom vara rätt eniga om.