Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MagnusQ skrivet 15 januari 2007, 15:23:02

Titel: Optimering av BergVP
Skrivet av: MagnusQ skrivet 15 januari 2007, 15:23:02
Hej
Nu har jag kört min bergvärmepump i tre veckor och märkt en sak. När pumpen går har jag ofta en diff på 5 grader, mellan 4,5 och 6 på ut och in-temp på köldbärarslingan. Jag har hört att optimalt är 3.
Jag har cirkulationspumpen på max, dvs steg 4 av 4, så det går inte att öka flödet.
Tror inte att det beror på skit i filtret, för lev erantören sa att det var först när diff blev upp mot 8 till 10 grader.
Vad kan det bero på, måste man ha 3 gr diff. Eller kan min stora diff vara positiv och beror på att jag har bra flöde av "varmt" vatten från mitt 220 m hål? Har för övrigt en Nibe 1130-12.

MVH

Magnus
Titel: SV: Optimering av BergVP
Skrivet av: Rickard skrivet 15 januari 2007, 16:01:11
Din stora diff är normal med tanke på den stora värmepump du har och den långa kollektorn.

I alla fall tror jag det, har inte kollat hur mycket större din KB-pump är än de som sitter på Nibes mindre maskiner men det kräver en hel del för att få en låg deltaT på så lång kollektor och med den höga uteffekt som din kompressor har.
Titel: SV: Optimering av BergVP
Skrivet av: Kevin skrivet 15 januari 2007, 20:28:31
Avvakta lite och håll koll på diffen så den inte ökar. Gör den det så rengör filtret eller be din inst. om hjälp.

3-4 ºC diff. är bra   6 ºC är lite för mycket.       Men som sagt den är precis nyfödd......