« skrivet: 01 februari 2005, 19:32:24 »
Hejsan,
Har en IVT c6 HT+ som jag justerat en del tack vare detta utmärkta forum, men jag har en liten fundering. När pumpen var nyinstallerad 1/11 -04 så körde jag KB punpen på läge 3 en periond med KB in ca 1,3 och KB ut -0,4 provade sedan att ändra till läge 2 som jag fortfarande kör på med resultat KB in ca 0,9 och KB ut -1,3 är det någon som kan säga mig vad som kan vara bättre/mer ekonomiskt ? Kanske en dum fråga men är en riktig nybörjare !

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: KB temp
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 19:53:43 »
Man brukar eftersträva att ha en tempskillnad på ca: 3 grader. Så du har helt ok tempskillnad skulle kunna fungera bra med lite lägre flöde ändå du kan testa med läge1. Ju lägre hastighet desto mindre drar köldbärarpumpen. Men stiger tempskillnaden mot 4grader så har du för dåligt flöde och då jobbar inte VP så bra.
Kolla för skoj skull också så att givarna visar rätt. Ibland kan de visa fel. Enklast är att köra enbart köldbärarpumpen manuellt under lite längre tid ca: 30 min. Då skall givarna ha minimal skillnad i temp om de är "pigga" någon tiondels skillnad är acceptabel.

Nyfiken fråga hur mycket borrdjup har du?
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: KB temp
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 20:00:07 »
Jag har 120m borrdjup

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: KB temp
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 21:16:22 »
Jag har provat att sänka KB pumpen till läge 1 och nu har jag KB in 1,1 och KB ut -2,0 är det något annat som jag bör tänka på som eventuellt gör att det inte är bäst att ha den på läge 1 tex borrdjup storlek på värmepump etc.
Tacksam för tips !

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: KB temp
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 21:22:44 »
Det är bara att köra på. Däremot kan det alltid vara bra att veta vad som händer i maskinen typ kolla tempskilllnader även på varma sidan och se vad som händer om man skruvar på något.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: KB temp
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 22:26:39 »
Kan det vara bättre att ha en högre KB in men mindre diff mellan in och ut eller skall jag sträva efter att ha ca 3 graders diff och hamna på en lägre KB in. Glasklart eller hur !?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: KB temp
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2005, 22:47:04 »
Med större diff så stiger väl tempen in ? Det brukar vara lagom att ha ca:3 grader diff och det är vad tillverkaren rekomenderar. Ser inget positvt med att minska diffen när köldbärarpumpen drar mer ström med högre hastighet.
Som vanligt om du vill prova själv kolla på tempskillnaden på varma sidan om den påverkas av dina ändringar av flödet på kalla sidan.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: KB temp
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2005, 22:53:46 »
Förstår vad du far efter när jag tittar på dina sifror från början . Tror mer på att tempen i hålet har ändrat sig eller att givarna visat lite olika beroende på att effekten i VP är lite olika beroende på tempen på varma sidan.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bjorn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: KB temp
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 22:57:21 »
Tack sÃ¥ mycket för hjälpen ! Nää, nu fÃ¥r det vara nog med trixande för den här gÃ¥ngen  ;D

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: KB temp
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2005, 23:15:37 »
kolla vad IVt sägar att Cirken skall ha för läge, borde vara 1 ev 2. Vp ligger i gräns landet för det
(jag jämför med CTC)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!