jag har lite koll men förstår inte hur värmebäraren är kopplad på denna skiss.
VP kan inte värma acktanken ser det ut som då både vb fram och retur är kopplad på returen från golvvärmekretsen.
jag vill ju att VP ska värma acktanken, alltså fylla på värme i topp och ta från botten för att kunna hålla tanken i samma temperatur som golvvärmen kräver, vad missar jag eller är det något jag inte förstår?
-
Jag antar att du samtidigt vill förvärma varmvattnet i acktanken och slutvärma det i 1245:an?
Det funkar i så fall att koppla värmepumpen i toppen och botten på acktanken som du skriver, om det är en slingberedare i acktanken.
-
ja men precis, men varför är det ritat som det är? tänkte på ledningarna där avstängningsventilerna qm 31 samt qm 32 sitter ?
-
Drivtrycket i returslingan kommer att vara i stort sett noll före pumpen och vid punkten = "inloppet" till backventilen, RM1, är drivtrycket motsvarande tryckfallet i smutsfiltret, HQ1. Vid punkten = "utloppet" av backventilen är det väsentligt högre, pumpens hela drivtryck minus tryckfallet i växlaren i VP, för att övervinna återstående tryckfall för resterande system inkl acktanken. Därav fås cirkulation genom acktanken. Backventilen hindrar rundpumpning.
-
Det här schemat är avsett att användas om du har en högtemperatur spetsvärmare, som tex en vedpanna. Om du bara vill ha en arbetstank till värmepumpen så skall du använda ett annat schema, fast vilket vet jag inte. Är inte inne på Nibes sida så ofta.
I det här exemplet så är tanken bara en volym i systemet under värmepumpsdrift.
-
Enligt schemat används inte tanken vid vp drift utan endast vid eldning.
-
Enligt schemat används inte tanken vid vp drift utan endast vid eldning.
Förmodligen korrekt, shunten öppnar nog inte förrän tanken är uppe i temp?
-
ja men precis, då är jag inte helt ute och cyklar... tyckte inte att det såg riktigt ut...
men denna då?
http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf
KRYSSA I UKV 3-RÖRS på webbsidan, kom inte med i länken
och kaminen med laddomat ansluten i topp samt botten på tank som eget system
och styra golvvärmen med en shunt med utegivare.
och justera VP så den ger samma som man har shuntstyrningen till golvvärmen
-
Med kamin mot samma tank måste man se till att inte hett vatten når vp.
-
jaa det låter rimligt smurfen, du menar alltså värmebäraren, eller menar du tappvattnet?
på tappvattnet tänkte jag montera någon sorts termisk ventil. som ger VP max säg 60-70 grader. hur mycket tål pumpen att få in till varmvattenstillverkningen?
hur ordnar man så inte vp får för varmt in på värmebärarsidan?
jag kommer ha en liten kamin så vet inte hur lätt det är att få upp en 500 liters tank till några högre temperaturer men om det blir tex 60 grader i botten, hur ska man då göra för att inte VP ska ta in för hög temp på "intaget" eller vad det kallas? VP borde ju kunna känna av att acktanken är varmare än inställt värde som pumpen ska arbeta mot (beroende på utetemperatur, kallas flytande kondensering om jag förstått rätt)
kanske man även behöver någon sorts backventil så det inte blir självcirkulering i VP när man eldar och värmer på det viset?
-
Tappvattnet är inga problem men backventil och/eller nån typ av värmefälla till radvattnet måste du ha. Även om kamin är liten bör man ha nån typ av laddomat och då laddas tanken med ca 80 grader.
-
har tänkt mig en KV500 tank med dubbla slingor, om tanken är 85 grader säger vi så kommer ju VP få 85 gradigt tappvatten, men det är alltså helt okej?
värmefälla?? :o
vart bör man placera backventilen, någons stans nära värmepumpen där radiatorvatten kommer ut?
jag har tänk mig en liten laddomat till kaminen, laddomat 1130 har jag kollat på för ca 2000:-
men har inte bestämt mig ännu
-
Jag har i alla fall kört minst 70 gradigt vv in i min vp utan problem. Jag skulle sätta en blandnings ventil mellan vp och slingan så max 60 grader når vp och hoppat över blandningsventilen efter vp så har jag i dag och det funkar utmärkt även om det anses fel av många. En värme fälla är att man går gör ett U med röret så självcirkulation stoppas men en backventil också är inte fel.