Författare Ämne: Diameter pÃ¥ borrhÃ¥l vs djupet pÃ¥ borrhÃ¥l  (läst 1376 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MrAxel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Diameter på borrhål vs djupet på borrhål
« skrivet: 22 januari 2012, 21:15:11 »
Hej alla

Jag jämför nu olika offerter inför en bergvärmeisntallation till vår kommande nypoduktion av villa.

En av offertlämnarna har angivit ett grundare borrhål och förklarar, men använder istället en större diameter på hålet och menar att det på så sätt är lika bra som ett djupare hål. Förklaringen han har att ett grundare men bredare hål fungerar lika bra är att det innehåller lika mycket vatten som ett hål som är x meter djupare men smalare.

Detta resonemang förkastas av en som lämnat offert med ett djupare, smalare hål. Han menar att det bara är borrdjupet som spelar roll för förmågan att överföra energi till spriten i slangen.

Någon som är insatt i frågan och faktiskt vet hur det ligger till?

Tack

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Diameter på borrhål vs djupet på borrhål
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 21:32:07 »
Med ett grövre hål kan man använda 4 slangar i stället för 2 det ger lite mera energi från hålet men hur mycket det ger har jag ingen aning om. Om dom nu tänkte köra med 4 slangar men jag skulle valt ett djupare hål.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diameter på borrhål vs djupet på borrhål
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 21:53:08 »
Och energin man tar ur hålet kommer från berget runt hålet, med ett djupare hål finns det mer berg att hämta värme ur. Ett grunt hål blir kallare än ett djupt. Att man med fyra slangar kan hämta mer värme ur vattnet stämmer, men vattnet blir kallare om inte berget förmår värma upp det. Satsa på det djupare.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Diameter på borrhål vs djupet på borrhål
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 22:25:41 »
Det finns en till aspekt, om man bara lägger ner 2 slangar så är större diameter sämre ur värmeöverföringssynpunkt.
Anledningen är att berg leder värme bättre än vatten, mindre diameter blir då tajtare mellan slang och berg.
Såvida det inte handlar om nån speciallösning med 4 slangar eller liknande så ska du absolut inte köpa argumentet att större diameter är bättre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Diameter på borrhål vs djupet på borrhål
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 22:34:59 »
Djupet är viktigast. Med större diameter på borrhålet och om slangarna arrangeras så att de ligger mot bergväggen kan man ta ut högre effekt per meter borrhål än med ett borrhål med mindre diameter för samma temperatur på köldbäraren men det måste vara marginellt.

För ett normalt borrhål kan man räkna med att 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet och slangarna och 2/3 i berget och där till största delen närmast borrhålet. Värmeöverföringen i berget fram till borrhålet för ett givet temperaturfall kommer att bli proportionell mot borrhålets omkrets men mängden vatten det innehåller är proportionell mot kvadraten på omkretsen så det säger sig självt att det är fel att borrhål med lika mycket vatten i fungerar lika bra.

Jag skulle tveklöst välja ett smalt men djupt borrhÃ¥l. Men det är klart, kostar det inget extra att borra med större diameter är det inget fel i det bara man inte minskar pÃ¥ djupet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!