Hej, vi är ganska så nyblivna husägare. Huset värms upp av en IVT greenline C9.

Den har börjat bete sig lite underligt, har fått larm för "givarfel GT6" några gånger, det har nu upphört och istället har kompressorns motorskydd löst ut några gånger, det har bara varit att återställa och kvittera hittills. Nu har dock larm för spänningsavbrott också kommit ett par gånger.

Det jag hittills kollat är alla anslutningar till kontaktorerna och kompressorn, kompressorn låter normalt (tror jag), det jag skall göra om det fortsätter är att jag tänkt kolla alla elanslutningar mellan elcentral och värmepumpen, även anslutningsplintarna i elcentralerna, är det kass kontakt i någon fas skall väl kompressorn lösa ut?

Tacksam för alla tips och erfarenhetsåterföringar jag kan få.

Mvh

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ny med värmepump, lite frågor.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 19:28:24 »
Motorskydd såär det säkerligen så att en fas inte är riktigt åtdragen ngn stans. Kolla arb.brytare samt elcentral,byt också de tre säkringarna kan ju vara så att en är halvt av och släpper inte igenom 400volt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Bolstersork

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Ny med värmepump, lite frågor.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 13:27:48 »
Jag upptäckte att det varit glapp i säkringarna, det var spår av små ljusbågar i propphuvarna och på kontaktytorna på säkringarna. Efter byte har den gått utmärkt den senaste veckan.
Tack för tipset om säkringarna, det hade nog varit lätt att glömma bort att kolla dem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!