temperaturdiff KB och VB?
« skrivet: 11 mars 2012, 12:35:56 »
Hej!

Undrar vad som är den optimala temperaturskillnaden på både KB och Vb?

Nu har jag en temperaturdiff på KB på 3 grader. In: 3,5 grader. Ut: 0,5 grader. Cirkulationspumpen på 80%.

Nu har jag en temperaturdiff på VB på 7-8 grader. Cirkulationspumpen på 50%.

Har en 1245-10 kopplat till ett grundvattensystem. Radiatorer i hela huset. Ingen golvvärme.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 12:48:53 »
Ser bra ut  Thumbsup
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 13:00:31 »
Dra upp KB CP till 100%  särskilt med GV kollektor. FörÃ¥ngningen kommer stiga  Thumbsup

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 13:36:13 »
Ok, ska göra det så återkommer jag med hur temperaturerna förändras.

Hur kan förångningen och effektiviteten öka om diffen minskas?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 13:58:37 »
Det är så det funkar ;)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 14:10:45 »
Lönar det sig att öka CP på KB från läge II till III på en Nibe 1225?
Har en diff på 2-3 ºC nu och KBin varierar med belastningen från +4 till +1 ºC i ett 140 BV-hål
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 14:14:42 »
SvÃ¥rt att säga i ett specifikt fall, men generellt JAPP :)   kan bli sÃ¥ att du fÃ¥r kallare in men evap ligger ändÃ¥ högre iom en tätare process Thumbsup

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 14:51:07 »
Tack, om jag kompletterar frågan med att läge III drar 35W mer än läge II, hur mycket tätare skall tempdiffen vara för att VP ska leverera ytterligare minst dessa 35W?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 15:12:01 »
Kollar jag lite snabbt sÃ¥,, om du drar 35w mer och fÃ¥r en grad högre evap sÃ¥ for du ut de 35w i mer effekt samtidigt som cop stiger frÃ¥n 4,66 till 4,79. Kompressorn drar 1w mer för att ge dig de extra typ 30 watten.  SÃ¥ om du fÃ¥r 1 grad högre evap sÃ¥ blir det typ 0 i resultat.  FÃ¥r du 2 sÃ¥ gÃ¥r du plus, du kommer även ha högre flöde i hÃ¥let= bättre överföring. 


Testa!   Bara att skifta tebax om de suger ;D 

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 16:09:43 »
tackar o bugar, men för mig va de lite av yxskaft. Jag menade med tätare tempdiff mindre tempdiff,det är det jag kan mäta. Hur är relatonen mellan den och "evap"?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 16:47:07 »
Normalt hamnar evap runt 6-7 grader under inkommande brine.  Kan du hamna tightare sÃ¥ e de kalas.   Kanske fÃ¥r du 2 i DT som du ser.  Men det är bara som det ska.  3 i DT är ju en rekommendation, du är ju forum gubbe och vet nu bättre Thumbsup *roflmao*

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 16:54:30 »
Gubbe, va f-n, har inte fyllt 70 än! *roflmao*
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 17:07:06 »
Jag är ocksÃ¥ forum gubbe,  37 Ã¥r är jag ;D   DÃ¥ är du lika gammal som min mentor dÃ¥ ::) ::)   *vinkar*

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 17:23:26 »
Kollar jag lite snabbt sÃ¥,, om du drar 35w mer och fÃ¥r en grad högre evap sÃ¥ for du ut de 35w i mer effekt samtidigt som cop stiger frÃ¥n 4,66 till 4,79. 

??? ? Sc:,h ?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 17:28:36 »
Vad är det nu dÃ¥?  Gör en körning själv sÃ¥ ser vi vad du fick Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!