Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: cybermoose skrivet 02 september 2006, 20:09:28

Titel: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: cybermoose skrivet 02 september 2006, 20:09:28
Min Thermia Villa larmar ofta för högtryck löst. Installatören har bytt båda pressostaterna och nu står han också rådlös. Vad göra? Det är nu på hösten när pumpen vill göra varmvatten till radiatorerna även när det är varmt inomhus som problemet uppstår. Värmestopp har jag sänkt utan framgång. Även provat att köra endast drift varmvatten och då borde den ju inte lösa för högtryck? Nån som har något förslag?
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: FRJO skrivet 02 september 2006, 22:49:04
Jag hade samma problem i min pump. byte presostat , men det funkade inte. Men det visade sig vara värmeväxlarn som vattnet går igenom ute i pumpen som hade kallkat igen. så den klarade inte av att överföra tillräckligt med värme i vattnet, så det blev för högt tryck på gasen. Det löste dom med att köra nån kalklösning som rensade den.         så nu går den kanon     :)
kolla det
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: Carl N skrivet 03 september 2006, 07:49:17
Ett annat vanligt problem är att växelventilen kärvar, når den inte ändläget så stryper den flödet.

Löser den även vid VV-laddning?
Annars så kolla följande:
Alla radiatortermostater ska vara fullt öppna.
Kolla även att smutsfiltret inte är igensatt.
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: Rickard skrivet 03 september 2006, 08:36:20
Strypande radiatortermostater är det vanliga problemet om den löser under vår/höst.

Öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt inne, sänk kurvan i reglerdatorn.
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: cybermoose skrivet 03 september 2006, 12:34:17
Ett annat vanligt problem är att växelventilen kärvar, når den inte ändläget så stryper den flödet.

Löser den även vid VV-laddning?
Annars så kolla följande:
Alla radiatortermostater ska vara fullt öppna.
Kolla även att smutsfiltret inte är igensatt.


Ja, den har löst även vid endast vv-laddning. Glömde nämna att den vid ett par tre tillfälle har ändrat rumstemperaturen i displayen av sig själv. Jag hade satt tempen på 18 men när jag kom tillbaka stog den på 20...Lutar det åt elfel eller? Sedan är det ju så att även när inget varmvatten för radiatorerna ska tillverkas, så ska ju tydligen cirk. pumpen motioneras en gång per dag. Kan det vara då som problemet uppstår?
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: cybermoose skrivet 09 september 2006, 19:15:54
Nu byttes reglerdatorn häromdagen, men det hjälpte inte. Sedan kom installatören äntligen på vad det var för fel...synd bara att det tog sådan tid. Det var cirk. pumpen som inte startade helt smärtfritt varje gång som värmepumpen hade stoppat för värmestopp och sedan skulle i gång igen när utetempen gick ner. Men, men...huvudsaken är att felet gick att hitta till slut!
Titel: SV: Larm - Högtryck löst
Skrivet av: Carl N skrivet 10 september 2006, 07:23:04
Nu byttes reglerdatorn häromdagen, men det hjälpte inte. Sedan kom installatören äntligen på vad det var för fel...synd bara att det tog sådan tid. Det var cirk. pumpen som inte startade helt smärtfritt varje gång som värmepumpen hade stoppat för värmestopp och sedan skulle i gång igen när utetempen gick ner. Men, men...huvudsaken är att felet gick att hitta till slut!


Bra att det löste sig.  :)