Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: värmeälskaren skrivet 22 april 2013, 23:37:53
-
Hej!
Vi har problem med att få varmt i huset nu på våren, när det är vinter går pumpen bra, men nu när det är medelvarmt ute (ca 10°C) blir det svårt att få den till att göra värme. Den svarar dåligt på att vi trycker upp börvärdet (Rum).
Under Värmekurva i menyn har vi följande värden:
Kurva 40°C
Min 10°C
Max 55°C
Kurva 5+ 0°C
Kurva 0 0°C
Kurva -5 0°C
Värmestopp 17°C
Är det någon som kan komma med något bra råd eller tips hur vi får upp värmen?
Mvh
Mats
-
Testa att ändra Kurva 5+ till +5 istället för 0, det påverkar framledningstempen t o m upp till utetemp +9? (i viss mån), kraftigast vid utetemp +5.
-
jag hade ändrat värmestoppet till 19 o lagt på 2-3 grader på kurva +5,om rumstemp stämmer med det inställda värdet under kalla perioder
-
Man kan även ändra minvärdet på kurvan från 10 till något högre, jag har mitt på 27 eftersom jag vill ha värmecirkulation i källaren på sommaren, det medför också att jag ställt Värmestopp till 29 för att den ska gå oberoende av utetemperatur. Detta funkar tack vare att jag har termostater som stänger till våningarna ovanför.