Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 januari 2016, 16:16:11 »
Tack Megasen,
för intressanta priser!
Jag är nog inte rätt man att förklara hetgastempens betydelse. Men i min enkla värld är det inte hetgasen som värmer radiatorvattnet. Snarare motsatsen. Hög hetgastemp värmer kompressorn, minskar verkningsgraden (COP) och förkortar livet på pumpen när tempen blir för hög. Den bästa beskrivningen av Ecoairs dimensioneringsvärden är xxarg's inlägg. Tar mig friheten att kopiera litet grann:
Hög hetgas betyder att kompressorn tryckstegrar gasen mer än beräknat - dvs. att den arbetar med låg tryck i evaporatorn och/eller hög tryck på kondensorn. (hög hetgas kan också tyda på att kompressorn håller på att haverera, dock bör man märka det som extra hög effektförbrukning och lägre COP än normalt)
Eftersom du har bubbelfritt i synglaset så verkar det inte vara brist på köldmedie till exp-ventilen.
Hur ser evaporatorn ut idagsläget i avseende frost, frostfria band etc. efter ett tags drift. - det här är viktig info och man bör försöka ta reda på detta.
Nästa steg, om man vågar sig på detta, är att öppna kåpan på utedelen och mäta temperaturen före och efter expansionsventilen. Ligger utloppet på expansionsventilen långt under omgivande luftens temperatur och isar så indikerar det att expansionsventilen inte släpper fram köldmedie som den skall av någon orsak (situationen borde också ge frostband på evaporatorn) eftersom du har bubbelfritt i tittglaset och uppenbart god kondensatförsörjning. Är det stor skillnad på temperaturen på kondensatröret mellan utgången från kondensorn och kort innan ingången till expansionsventilen så tyder det också på dålig flöde av kondensat eftersom det hinner kylas av mycket på vägen.
Hetgastempen på min Ecoair låg på 70-80 grader när den var ny. Nu åtta år senare, ligger den på 90-100. Lustigt nog (eller kanske inte så lustigt) har jag precis de symptom som xxarg beskriver: Svaga band, kallt utlopp från expventilen, etc.
Sista veckan har hetgastempen flera gånger gått upp till 130 grader, utlöst hetgaslarm och stannat pumpen.