Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ivt c7  (läst 4955 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mangemoa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
ivt c7
« skrivet: 29 augusti 2014, 08:03:52 »
hej
har en ivt c7 installerad 2002
nu verkar det som kompressorn lagt av,kontaktorn för komressorn drar,men kompressorn startar inte,när jag först såg det fanns där ett larm för utlöst moterskydd,återställde motorskyddet men komressorn startar ej,installera ny komressor kan det vara lönt,kostnad ungefär?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt c7
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2014, 08:41:12 »
Sitter det en mjukstart i denna värmepump?
Kolla i så fall att det inte är den som är trasig?
Kan du mäta upp spänningen fram till kompressorn?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad droopy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ivt c7
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2014, 12:23:34 »
Om du har möjlighet att mäta, mät om du har spänning på alla faser på kontaktorn/mjukstarten om inte sök "baklänges" tills du hittar vart spänningen försvinner.

Utloggad mangemoa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: ivt c7
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2014, 14:10:35 »
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ivt c7
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2014, 16:13:20 »
OK, troligen kompressorn som gett upp, jag skulle titta på att byta ut hela värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: ivt c7
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2014, 16:22:59 »
Har precis fått en dyrbar reparation på halsen (C7 från 2002) pga åska och tyckte likadant (kanske borde byta pumpen) men IVT reparation ansåg att pumpen borde kunna gå åtminstone 20 år. Kanske längre.
Jag valde därför att utföra reparationen.

Jag tror dock att min pump numera går rätt "snällt" med en hetgastemperatur som aldrig överstiger 85 grader och den startar som mest 17 ggr/dygn.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ivt c7
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2014, 16:50:30 »
Hej igen
Spänning ut från kontaktor 400V, , ingen mjukstart, kompressorn drar ingen ström, trots kontaktorn drar, alla faser okk

Märkligt fel, det borde vara avbrott i två lindningar för att detta skall hända. Jag skulle testa att resistansmäta kompressorns lindningar. Helst inte vid kontaktorn utan på kompressorn.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad mangemoa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: ivt c7
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2014, 08:42:29 »
Per lu
Vad kostade din reparation, och vad bytte du ut på din vp

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: ivt c7
« Svar #8 skrivet: 02 september 2014, 18:55:48 »
Styrboxen Rego600 (3529 kr), kpl display med kretskort och knappar (1836kr) samt arbete och moms. Totalt sura 8356 kr så nu måste pumpen gå läääänge till!

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: ivt c7
« Svar #9 skrivet: 02 september 2014, 20:07:20 »
Tråkigt med sådana onödiga kostnader. Kan inte någon försäkring hjälpa till?
Är själv orolig för vad som hänt i mitt fritidshus, det har enligt Vattenfall inte förbrukats nÃ¥gon elektricitet sedan 1 augusti  :o
Ska försöka hinna dit i helgen! Hoppas det inte blir nÃ¥gra trÃ¥kiga överraskningar  :-\

 Edit:tagit bort direktciterin /lmf
« Senast ändrad: 13 september 2014, 09:45:47 av Lmf »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: ivt c7
« Svar #10 skrivet: 02 september 2014, 22:07:06 »
Jodå, försäkringen kan hjälpa till! Så här räknar mitt försäkringsbolag:
- de två första åren görs inget åldersavdrag
- följande år görs 10% avdrag på ursprungskostnaden varje år

Min pump är installerad våren 2002. Fram till våren 2004 hade jag fått "full" (vad det nu innebär) ersättning. Sedan sjunker ersättningen med 10% per år. Således blir ersättningen 0% from våren 2014.

Fram till ung 2012 hade jag en speciell försäkring på pumpen som jag därefter inte tyckte var nödvändig att ha. På vilket sätt den hade kunnat hjälpa till vet jag inte. Och inte har jag heller (förstås) lust att ta reda på det.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad mangemoa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: ivt c7
« Svar #11 skrivet: 03 september 2014, 20:00:51 »
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ivt c7
« Svar #12 skrivet: 03 september 2014, 20:16:14 »
Tack för info, bra att veta. Det finns väl möjlighet för ROT-avdrag i ett sådant fall? Är 14000 efter i så fall ROT-avdrag?

Avbrott i lindning måste väl vara ett ovanligt fel?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

JohanN123

  • Gäst
JohanN123
SV: ivt c7
« Svar #13 skrivet: 04 september 2014, 14:13:46 »
Hej. Det låter som att det trots allt var lönt att byta kompressorn. Det vanliga är att IVTs återförsäljare dömer ut hela pumpen om något går sönder. De vill helt enkelt sälja och installera nytt. Var finns firman som installerade kompressorn? I Stockholmstrakten?

MVH

Johan

Utloggad broken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt c7
« Svar #14 skrivet: 29 september 2014, 16:14:44 »
Det blev en ny kompressor,avbrott i en lindning,14 papp inkl. moms och jobb

Vilka bytte den, kan du rekommendera dem?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!