Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP-larm?  (läst 4349 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
LP-larm?
« skrivet: 19 oktober 2005, 19:41:44 »
Jag har problem med att värmepumpen stannar med "LP-larm" blinkande. Detta har hänt 5 gånger under den senaste 2 månaders perioden (pumpen installerades i våras), de två första gångerna berodde det troligen på "normala" orsaker, igensatt filter på kalla sidan samt en bortglömd varmvattenkran. Med de 3 senaste gångerna finns det inga sådana orsaker även fast det kan orsakats av högt varmvattenförbrukning. När man startar om pumpen måste man köra den i elpanneläge en stund annars larmar den igen. Jag har noterat att differensen mellan KB-f och KB-r ligger och pendlar mellan 1 och 2 grader (KB-r 0 till +2 grader) vilket kanske kan vara lågt, eller? Är det någon som har någon ide om vad som kan fela? Detta gör att man knappt vågar vara hemifrån med pumpen igång eftersom man riskerar att komma hem till ett iskallt hus. Ändra inställningar i styrning eller på köldbärarpump kanske? Jag vill gärna testa lite innan jag kontaktar Nibe, jag har tyvärr inte någon installatör att "gnälla" på. Pumpen verkar i övrigt fungerar som den ska med c:a 20 starter per dygn fast det har ju inte blivit riktigt kallt ännu..
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad Gnagaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 19:51:23 »
Jag tycker det låter som om det är för lite brine-vätska, eller luft i brine-sidan. Diffen mellan kb-r och kb-f skall vara 2-5 grader.
mvh Gnagaren

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 20:01:15 »
Jag tror inte att det beror på luft i alla fall, rörmokaren fyllde och luftade systemet och sedan gick den ju några månader innan detta började, nivån i expansionskärlet ligger stadigt utan några tecken till luft. Men det är ju riktigt att diffen på köldsidan ligger väl lågt så kanske det är något fel i allafall..
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: LP-larm?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 20:07:30 »
du får görna skriva av samtliga värden du har när pumpen produserar värme & har gjort så i 10 -15 min.


för övrigt reagerar jag på att du har så liten pump, skulle vara kul att se offerten, vad lovar den för siffror?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 20:36:46 »
Dessa värden noterades efter installationen.
KB-fram=+6 KB-retur=+4 inställning pump 3
VB-in=26 VB-ut=33 inställning pump 2
Jag har noterat att dessa värden är lite olika beroende på vart i cykeln pumpen är men en generell nedgång i temperaturen på KB-sidan har jag tyckt mig att se. Numera ligger KB-fram på +2 till +3 och retur på 0 till +1 efter en stunds gång.
Storleken på pumpen dimensionerades utav Nibe baserat på en beräknad elförbrukning exkl. hushållsel på 25000 kWh, jag borrade dock 160 meter i stället för 125 meter som deras kalkyl angav. Pumpen har ju ännu inte gått någon vinter så vi får väl se hur resultatet blir.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: LP-larm?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 21:09:57 »
nästa gång du får LP larm, kän på KB pumpen, om den är betydligt varmare än vad den är nu så kan du ha en ispropp

hur blandades spriten? var det färdigblandat eller hälde man i vatten & sprit försig?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2005, 21:48:52 »
Ok, ska försöka att hålla koll på pumpen om det blir nåt mer larm, vid vanlig drift är den i alla fall kall. Problemet är att det har gått några veckor melan varje larm så att det gäller ju att hålla tät koll. Spriten köpte jag själv koncentrerad 100% och blandade ut till 33%. Kanske KB-pumpen är trasig eller det har hamnat smuts i den? Kan man testa med att ändra KB-pumpens inställning (ska vara läge 3 nu) och hur gör man detta?
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: LP-larm?
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 21:53:17 »
på sidan av pumpen fins ett vrede, bara att vrida utan att stänga av nått. går lättast att komma åt om du tar bort nedre högra sidan på pumpen
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2005, 23:10:45 »
OK, tack. Ska nog testa att ändra läge när jag får i gång den normalt igen. Nu är den i EP läge, den måste som jag tidigare sagt stå i EP-läge flera timmar innan den går i gång normalt igen (de tidigare gångerna iaf.). Försöker jag starta den nu så stannar den på LP-larm efter några minuters kompressordrift. Jag testade nyss att tvångsköra KB-pumpen för att se vad som händer, det enda som hände var att KB-f steg några grader till +27, det måste väl betyda att det inte cirkulerar eller hur? Pumpen roterade då så det kanske är en ispropp i alla fall..?
**förbryllad och ganska ställd**
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LP-larm?
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2005, 23:25:13 »
Prova lufta KB-pumpen, det står i manualen hur du skall göra.

Trycksätt expansionskärlet till ca 0.7 Bar.

Tvångskör cirkpumpen.

När du har avluftat, fått flöde, och tvångskör KB-pumpen:

Stäng tvärt av en av ventilerna på KB-in eller KB-ut (om du har flöde skall du kunna se att nivån i kärlet ändrar). Gör detta några gånger. Håll samtidigt nogrann kontroll på det transparenta expansionskärlet, ser du att det kommer luftbubblor eller att nivån i kärlet sjunker (det kan ta nån minut) så har du fortfarande luft i kollektorn.

Om inget händer så kan det bero på dåligt blandad brine, eller att du fått redan utspädd brine! (tror jag ej) eller att KB-pumpen helt enkelt är kass.

För att utesluta skräp i KB-pumpen kan du prova öppna pluggen bak på motorn och se om den snurrar (när du tvångskör den), gör den inte det, ta en mejsel och hjälp den igång. Går det trögt så har du förmodligen skräp i cirkpumpen. Går den lätt, men KB-pumpen blir varm så har du (is?)plugg.

Lite krÃ¥nlig sammanfattning av tidigare inlägg + lite nytt, men kanske nÃ¥t som gÃ¥r att använda.  :)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: LP-larm?
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2005, 23:25:18 »
Ja.. nått skit hindrar flödet. man kanske inte ska göra allt svart..... huvuddunk
« Senast ändrad: 19 oktober 2005, 23:31:36 av errol404 »

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 00:25:29 »
Får ej cirkulation nu, ska testa i mogon bitti. Förhoppningsvis startar den då. Jag har lagt brine i frysen (-19) så får jag koll på det också. Pumpen snurrar som sagt även om jag inte får cirkulation vid tvångskörning, den verkar gå väldigt lätt när man snurrar runt den med en skruvmejsel.
Trycksätta+avlufta, hmm, jag känner att jag måste kalla in lite hjälp.
Tack för all hjälp.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad ackeka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP-larm?
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2005, 00:35:38 »
Jag har problem med att värmepumpen stannar med "LP-larm" blinkande. Detta har hänt 5 gånger under den senaste 2 månaders perioden (pumpen installerades i våras), de två första gångerna berodde det troligen på "normala" orsaker, igensatt filter på kalla sidan samt en bortglömd varmvattenkran. Med de 3 senaste gångerna finns det inga sådana orsaker även fast det kan orsakats av högt varmvattenförbrukning.

Hej, jag måste fråga vad menar du med att det kan orsakas av högt varmvattenförbrukning? Har någon sagt detta?

Ett som är klart är att ett "LP-larm" inte är normalt, om hög varmvattenförbrukning skulle kunna orsaka det, så skulle värmepumps tillverkarna utrusta värmepumparna med reglerpressostat även på lågtrycksidan.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2005, 00:42:46 »
Ja, det var någon som antydde att detta kunde ha orsakat LP-larmet (dock ingen expert) men ju mer jag läser i manualen och här så verkar ju detta samband inte vara relevant. Ska snacka med återförsäljaren och ev. Nibe imorgon.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

Utloggad Hasse900

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP-larm?
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2005, 23:32:13 »
Har hittat felet. Precis som sagts här sÃ¥ var det ett stopp i KB-kretsen orsakat av en ispropp.  Brine-vätskan höll alldeles för hög fryspunkt, detta berodde pÃ¥ att firman som borrat ej fyllt innehÃ¥llet i slangarna rätt. Även om resten av systemet fylldes med korrekt blandning sÃ¥ blev det sammanlagda alldeles för lÃ¥g koncentration sprit.
Nibe 1215-5 installerad juni 2005 standardinställd med kurva 8. 2 plan suterängvilla 200 m2 i Luleå. Borrhål 160 m, 15 m till berg. Tidigare elförbrukning inkl. hushållsel 32000 KWh per år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!