Hej

Har en Nibe 1230/8

Har 16 grader in & 9.6 grader ut. Är det för stor skillnad eller?
400 m mark kollektor.
Kör cirk pumpen på läge 3. (högsta hastighet)

35,7 grader i framledning och 23,9 grader i returledningen vid golv värme drift.

Var i kontakt med nibe angående nåt annat, diskuterade detta och de tyckte jag hade för stor diff?
Han sa jag skulle sänka hastigheten på cirkpumpen, får inte i hop detta för om jag gör det så blir skillnaden ännu större.

Är detta nåt jag skall bry mig över eller?

Det gÃ¥r att kolla för den intreserade pÃ¥ http://81.234.51.10  anv: demo lös :demo


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: KB Diff
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 07:13:50 »
Prova köra cirkpumpen kontinuerligt (på KB) utan att kompressorn går, då skall både inkommande och utgående KB visa samma annars har du fel på givarna.

Är det inget fel på givarna så har du antingen luft i systemet, igensatt vattenfilter, för klena rör, defekt cirkpump eller för klen kollektor.

Den höga diffen kan också bero på att du har mycket luft i din kollektor, säg att du har 3 meter luft i toppen av kollektorn, då krävs det att din cirkpump trycker 30 kPa för att övervinna luftfickan!

30 kPa på en cirkpump ger mycket lägre flöde.

Att du har konstiga ljud när pumpen går kan nog tyda på att du har luft i systemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • NIBE 1230-8 RCU 10
SV: KB Diff
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 20:05:55 »
Hej,

Har 14,9 in och 14,2 ut efter en timmes drift utan FLM 30.

Är detta nåt som bör åtgärdas?
Vet att man böt någon av givarna vid kompressorbytet.

Man kan höra ett vibrerande jlud när cirkpumpen går.

Skall jag ta kontakt med Nibe? Och vad råder du mig att säga med tanke på att det inte varit denna stora diff före kompressorbytet?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: KB Diff
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 10:39:24 »
Det mest troliga är att du har luft i systemet, den som rår för det är förmodligen installatören eller den som bytte kompressorn.
Huruvida du skall kontakta Nibe eller ej beror på vem som gjort jobbet, ansvaret bör ligga hos den som var his dig sist men kanske har den killen inte möjlighet/maskiner för att avlufta...

Den tempdiff du har när du kör cirkpumpen utan att kompressorn går är helt OK, inget du behöver justera.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!