Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 januari 2005, 14:45:59 »

Borrhålet har blivit aningen kallare under åren men det skall inte göra så stor skillnad.

Det kan vara läckage i kompressorns insugnings- eller utblåsningsventil. Det yttrar sig i hög temperatur på kompressorn i förhållande till värmebärartemperaturen. Vid 40 grader på värmebärare ut bör kompressorgivaren visa under 80 grader. I slutet av en varmvattenberedning bör kompressortemperaturen vara under 90 grader.

Tillägg: Det kan också vara problem med expansionsventilen. Normalt skall arbeta med ca 3 graders överhettning. Har inställningen av någon anledning ändrats till högre överhettning minskar kapaciteten i och med att temperaturen in förångaren blir lägre.

Du bör kontrollera värmepumpens effekt vilket enklast görs genom att jämföra temperaturskillnaderna värmebärare in och ut med och utan tillsatsvärmen inkopplad. Temperaturskillnaderna är proportionella mot effekten. Om t.ex. temperaturskillanden är 8 grader med 3 kW tillsats inkopplad och 5 grader utan tillsats ger pumpen 5 kW.  
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 23 januari 2005, 12:12:20 »

Det du beskriver är två olika problem.

Att det ine blir varmt inne när det är plus grader beror på att "parallell" inte är rätt justerad. Prova att skruva till +1 eller 2.
Läs manualen så ser du att vid minusgrader yttertemperatur så ska du justera med kurva, vid plus med parallell.

Att inte pumpen orkar att värma utan eltillskott tyder på att pumpen är för liten eller att det finns något annat problem. Om det är en 5 kW pump så har du ganska normala siffror tycker jag.

Skrivet av: åke
« skrivet: 23 januari 2005, 04:47:16 »

kollat filter är ok,jag tycker att jag borde ha reagerat om tillskottsvärmen varit till så ofta när den var ny.bröt tillskottsvärmen  1 dygn ,tappade 2 grader inne det var ca 3+grader ute,borde inte VP klara det bättre,huset är på 120 kvm och är väl issolerat.när det är några minus ute har jag perfekt värme inne men när det är 3-4 plusgrader blir det för kallt inne kan jag justera detta.
Skrivet av: admin
« skrivet: 22 januari 2005, 02:03:02 »

Prova renöra filtren på varma och kalla sidan, om temperaturerna har ändrat sen den var ny så borde det vara ditt problem.

Om ej, återkom.

/Rickard
Skrivet av: åke
« skrivet: 21 januari 2005, 21:26:57 »

jag har en IVT greenline från -97,den går mycket på tillskott även på 2-3 plussgrader,det gjorde den inte när den var ny,den indikerar inte några fel när man tittar på dioderna,ett annat problem är att när det är 3-4 plussgrader te har jag 18 grader inne men när det är 4-5 minus ute har jag 20-21 grader inne.på ett kretskort sitter det potensiometers som har insällningar,varmvatten 45,paralell 0,rumskurva 1,5-5,0,tillskottstimer 60 kan man göra någon justering där ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!