« skrivet: 12 februari 2012, 22:15:59 »Om det står fel fasföljd går kompressorn baklänges låter illa kallt tryckrör
Larm ms saknar du antagligen spänning på en fas eller lägre spänning ev kass kompressor men troligen inte
Mät först att du har 230v på alla faser in i värmepumpen är det ok så mät att du har 230v på alla faser från mjukstarten när kompressorn startar har du inte det är mjukstarten sönder
Om du startar om värmepumpen på säkerhetsbrytaren så återställer du
larmet Du kan även sätta över på drift tillsats så får du varmvatten tills felet är åtgärdat får ej blinka nått larm för då slutar den göra VV för att du ska förstå att nått är fel