Författare Ämne: Hur fungerar era SRK 25ZGX-S vid kyla  (läst 2775 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RAV4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur fungerar era SRK 25ZGX-S vid kyla
« skrivet: 06 januari 2010, 15:39:01 »
Tidigare var jag ägare till en SRK 25ZFX som fick problem när tempen gick ner mot
-17 den fick de så kallade avfrostnings problem som dom flesta pumpar av denna
modell verka ha lidit av.Efter klagomål hos installatören och kontakt med Clima fick jag en ny pump.
Den har nu gått i ett år och de är först nu som den blivit satt på prov.
Den nya pumpen är en SRK 25ZGX-S som lider av liknande problem som den gamla ZFX
När tempen sjunker ner mot -15,-17 avfrostar den ca. 30min per timme fast förångaren är isfri.Enligt papperna skall den klara drift ner till -20.Någon värme att tala om producerar den inte efter sk. avfrostning.
För mig är detta falsk marknadsföring.
Är de någon fler här på forumet som har liknande problem på sin SRK 25ZGX-S.
 fiR: fiR: fiR:
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 15:41:08 av subaru »
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw  201met.
ULF

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Hur fungerar era SRK 25ZGX-S vid kyla
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 16:34:08 »
Läste du senaste tråden: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S?

Det låter lite som du har en kombination av min 2 problem jag beskriver där samtidigt. Stämmer det?. Jag har tack o lov ännu bara haft ett av problemen i taget. Men det är illa nog...

Just för ögonblicket har den fått för sej att INTE avfrosta, fast alla kriterier är uppfyllda (det har inte behövts förrän nu på hela dagen). Hur ska han ha det egentligen..? Jag får gå ut o värma på ute-luft-sensorn lite så får vi se om den startar en avfrostningn...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!