Har inte tittat till pumpen på länge CTC Ecoheat 10.5kw för att allt fungerat utan problem, döm om min förvåning när ja kollade igenom den igår och konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Är inte skillnaden mellan in/ut lite väl mycket???? vad kan detta bero på? och vad ska jag göra?

Tacksam för svar
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Brine in/ut
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 17:28:45 »
Sänka höja hastigheten pÃ¥ brine cp.  Sc:,h
Jag kör nu med 4  :dt:
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:32:27 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Brine in/ut
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 19:17:02 »
Vad var temperatur på in/ut tidigare då?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Brine in/ut
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 19:26:12 »
... konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Är inte skillnaden mellan in/ut lite väl mycket???? vad kan detta bero på? och vad ska jag göra?
Kolla i manualen vad det rekommenderas för delta/skillnad. Jag gissar att delta ska vara mindre. För att få ett mindre delta höjer du hastigheten på cirkulationspumpen för brine. Men innan dess bör du kolla smutsfiltret för brine så det inte finns skräp där (som bromsar flödet och höjer deltat).
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:27:46 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Brine in/ut
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 21:54:02 »
Kolla, som sagt var, om det finns nåt filter. Sen är det inte alls ovanligt att givarna visar fel efter ett tag, så testa att köra cirkpumpen manuellt en stund med kompressorn avstängd och se om givarna visar lika.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!