Ursh, vilken chock - båda stegen på tillskottet gick på vid två tillfällen under gårdagen! Frågan är varför; jag gissar på att det är för att jag har innegivarpåverkan på värde sju. Att den är satt så högt är för att jag ville minska värme produktionen under hösten eftersom det ändå var så varmt. Kommentarer?
-
Det var ett snabbt temperaturfall i ute-temp igår. Din pump hinner inte få upp VB-retur till sitt börvärde på 3 timmar (18.30->21.30). Eftersom VB-retur startar på ca 25 ºC och skall upp på 45 ºC så tickar gradminutrarna på snabbt (jag antar att moderna IVTer använder gradminutrar och inte tid bara som min gamla pump).
Att TS går på en andra gång senare beror väl på att "återställning" av gradminutrarna inte hunnit ske(?).
Kan du inte öka på gradminutrarna för det andra steget? Nu ser det ut att gå igång direkt efter första steget.
Sen skall du inte vara så rädd för TS. Det känns obegagligt i början men man vänjer sig snabbt vid det och accpterar det ungefär som tandvärk *roflmao*
-
Eftersom VB-retur startar på ca 25 ºC och skall upp på 45 ºC så tickar gradminutrarna på snabbt (jag antar att moderna IVTer använder gradminutrar och inte tid bara som min gamla pump).
Gradminuter på en IVT? Knappast innan helvetet fryser. ;)
Men i övrigt så resonerar du nog rätt, en hög rumsgivarpåverkan + snabbt fallande utetemp kan ge oönskat tillskott på vilken VP som hellst. På en IVT så kan man öka på tillskottstimern om man vill minska risken för detta.
-
Tack för era svar :)
Jag ska minska rumspåverkan och öka på tillskottstimern, den står idag fortfarande på standard 60 minuter.
-
Jag brukar påstå detta...
På vinterna får inte rmsgivaren vara för känslig, vi har ju liten effekt i våra värmepumpar, så kompressorn måste få jobba länga innan tillskott tillåts!!!
Höj gärna till max det ska inte märkas inne. Ett hus är enormt värmetrögt.. jämför med att helt stänga av värmen i 3 timmar det märks knappt.
Fråga mig som haft ca 20 strömavbrott hittills i vinter varav två på 16 timmar med 3 timmars mellanrum!!!
Då märktes det dock :o :o
resten av tiden kan man köra med hög känslighet, detta för att säkerställa kompressorstopp tex kalla sommarnätter. Då kompressorn startar helt säkert om man endast har utegivare!
-
Jo, jag antar att man får ställa om rumsgivarpåverkan vår/höst om man vill ha en 'optimal' drift.
-
Gradminuter på en IVT? Knappast innan helvetet fryser. ;)
Jodå, på min IVT X15 så har jag gradminuter och styrning mot FRAMledningstempen. Men helvetet har inte fruset för den fungerar väldigt bra och följer lasten väl även om jag väntar på riktig kyla. Supernöjd. :)
-
Jasså, har dom börjat använda det i sina nya VP? Och mot framledningstemperaturen dessutom....
-
Gradminuter på en IVT? Knappast innan helvetet fryser. ;)
Jodå, på min IVT X15 så har jag gradminuter och styrning mot FRAMledningstempen. Men helvetet har inte fruset för den fungerar väldigt bra och följer lasten väl även om jag väntar på riktig kyla. Supernöjd. :)
Men varför använda gradminuter på en inverter, den styr väl bara varvtalet på kompressorn mot börvärdet på framledningstemp? ???
Om det är en PI-reglering så kallar de kanske integreringsdelen för gradminuter? Sc:,h
-
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Men vid vartalsstyrning då torde den följa börvärdet, då kan det inte behövas kompensering för avvikelser.
jag säger som Fylking äääääntligen ;)
-
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Tänkte inte på det... :-[
-
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Men vid vartalsstyrning då torde den följa börvärdet, då kan det inte behövas kompensering för avvikelser.
Here are the explanation of IVT Premiumline X15 "Gradminutvärde" and "PI-regulator" from the IVT "Installatörshandledning"
-
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Men vid vartalsstyrning då torde den följa börvärdet, då kan det inte behövas kompensering för avvikelser.
Here are the explanation of IVT Premiumline X15 "Gradminutvärde" and "PI-regulator" from the IVT "Installatörshandledning"
Jätteintressant tack. *vinkar*
-
Den går on off under största delen av året eller hur!?
Låglast ger on off.
Men vid vartalsstyrning då torde den följa börvärdet, då kan det inte behövas kompensering för avvikelser.
Jäpp du har helt rätt. Ett litet tillägg, låglast ger vad jag skulle kalla för "on-off mod" för under on-läget så jobbar
den ju också naturligtvis med varvtalsstyrning.
-
Jäpp du har helt rätt. Ett litet tillägg, låglast ger vad jag skulle kalla för "on-off mod" för under on-läget så jobbar
den ju också naturligtvis med varvtalsstyrning.
Jo helt klart högre effekt vid tex vv körning, men vid värmekörning antar jag att den går på låga (lägsta) "varv" !??
-
Jäpp du har helt rätt. Ett litet tillägg, låglast ger vad jag skulle kalla för "on-off mod" för under on-läget så jobbar
den ju också naturligtvis med varvtalsstyrning.
Jo helt klart högre effekt vid tex vv körning, men vid värmekörning antar jag att den går på låga (lägsta) "varv" !??
Vid varmvattenladdning anpassar den kompressorns frekvens bl a med hänsyn till om "samtidigt värmebehov finns" utetemp och
om det är stor "avvikelse på T8"(T8 =VBut). Frekvensen följer kurvor som är inställbara så att man kan in och ändra
frekvenser och brytpunkter.
Citat manualen:
"kompressorns frekvens avpassas efter situationen
så att gångtider under varmvattenladdningen optimeras. Frekvensanpassningen
ger även bättere utjämning av temperaturen i varmvattenberedaren."
"Om samtidigt värmebehov finns
Beroende på utetemperatur ska kompressorn gå på ett högre eller lägre
varvtal. Med ett högre varvtal går det fortare att tillgodose varmvattenbehovet
och det ska då gälla vid lägre utetemperaturer."
"Vid avvikelse på T8
Beroende på hur stor avvikelsen på T8 är ska kompressorn gå med högre
eller lägre frekvens. Om avvikelsen är stor ska frekvensen vara högre, på
så sätt får man en förhöjd laddeffekt vid stora varmvattenuttag."
Jäpp helt korrekt värmebehov vid låglast ger låg frekvens.
Jag kan också nämna en sak som ofta debatteras på forumet nämligen Rumsgivare.
Rumsgivare ingår som standard med X15.
-
Intressant!
Man tackar för info!
Jag ska ladda hem manualen med det snaraste!
-
Därav detta med 2 hål.
Mikael