Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: D_Sundsvall skrivet 14 december 2008, 10:15:24
-
Hejsan !
I natt har det varit kallt i sundsvall, -17C och pumparna knatade på för fulla muggar när jag gick och la mig, men i morse när jag gick ned på undervåningen så var det bara 16C... Den nedre pumpen hade lagt av någon gång under natten och det visade sig vara säkringen. Jag kikade på utedelen och allt såg normalt ut så jag satte i ny säkring och då drog den i gång igen... skumt, men den har fortfarande inte jobbat en hel "cykel", det kanske är något som krånglar vi får se.
Är det någon som varit med om liknande och har någon ide vad som hänt ?
-
Hejsan !
I natt har det varit kallt i sundsvall, -17C och pumparna knatade på för fulla muggar när jag gick och la mig, men i morse när jag gick ned på undervåningen så var det bara 16C... Den nedre pumpen hade lagt av någon gång under natten och det visade sig vara säkringen. Jag kikade på utedelen och allt såg normalt ut så jag satte i ny säkring och då drog den i gång igen... skumt, men den har fortfarande inte jobbat en hel "cykel", det kanske är något som krånglar vi får se.
Är det någon som varit med om liknande och har någon ide vad som hänt ?
har du värmekabel ? kolla den
kjell *vinkar*
-
Hejsan !
I natt har det varit kallt i sundsvall, -17C och pumparna knatade på för fulla muggar när jag gick och la mig, men i morse när jag gick ned på undervåningen så var det bara 16C... Den nedre pumpen hade lagt av någon gång under natten och det visade sig vara säkringen. Jag kikade på utedelen och allt såg normalt ut så jag satte i ny säkring och då drog den i gång igen... skumt, men den har fortfarande inte jobbat en hel "cykel", det kanske är något som krånglar vi får se.
Är det någon som varit med om liknande och har någon ide vad som hänt ?
har du värmekabel ? kolla den
kjell *vinkar*
Nej, ingen värmekabel..
Pumpen har fungerat utan anmärkning hela förra vintern, och gjorde även så igår tills någon gång i natt då säkringen gick.
I morse så satte jag in ny säkring och pumpen går fortfarande och har snart hämtat hem temperturskillnaden ( 16 -> 22 ).. Nu är det inte lika kallt ute längre, -8C sist jag kollade..
Tja, jag antar att det bara är att vänta och se..
-
Hur är strömmen kopplad?
Sitter den ensam på säkringen etc
-
Hur är strömmen kopplad?
Sitter den ensam på säkringen etc
Jo, den sitter ensam, men jag har blivi lite osäker ifall det satt en 6A säkring i hållaren.. Jag hittade nämligen två trasiga säkringar nu när jag var ned till centralen för att kika / fundera lite kring vad som har hänt. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som drev pumpen..
-
Hej D_Sundsvall! Ja har du bara haft en 6 A säkring till pumpen så är det inte så konstigt om den ger sig emellanåt, för en 6 A säkring är väl avsedd normalt för ca 1380 watts elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
-
Hej D_Sundsvall! Ja har du bara haft en 6 A säkring till pumpen så är det inte så konstigt om den ger sig emellanåt, för en 6 A säkring är väl avsedd normalt för ca 1380 watts elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Jo, jag hoppas att det är så det förhåller sig. Jag plockade nämligen ur ett antal säkringar i somras och jag hoppas att jag satt tillbaka dem fel helt enkelt. Jag tror att ringledningen hade en 6A säkring fast 10A passdel. Jag hoppas nu att jag förväxlade dem då.