Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 05 februari 2012, 11:08:47 »

Hej igen, det blev kallt ute i helgen 19 grader
Nya värden
-19 ute
innetemp 18 men hittade ett kalldrag i hallen vilket jag drevat nu.
20 rum
45 (46) fram
37 (48) retur
53 vv
760 integral
-1
elpatron startar och går en timma
-18 ute
762 integral ingen eltillsats
gick och la mig :-)

22 grader inne på morgonen
-13
20
38 (39)
32 (48)
50
-72
0
Sänkt kurvan till 33 var 35 innan

Mvh/gunnar
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 02 februari 2012, 08:35:45 »

Tack igen för snabbt svar  :)
Då avvaktar jag lite, helgen kommer ju och då får jag nog mera tid.

Mvh/GH
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 02 februari 2012, 07:57:03 »

värdena ser ganska ok ut.

det låter som du får ungefär en start i timman då eller?
brukar det bli mer eller mindre vid kallare/varmare?

Om du ser antalet starter som ett problem kan man öka kravet på värmebehov innan start sker. Då får man lite längre körningar och färre starter men ibland också en något sämre drift. Men i ditt fall som kör ut hyfsade temperaturer och i dagsläget bara går 4 grader över bör så skulle man kunna tänka sig att testa exempelvis -90 och se vad som händer.
Man ska då även ändra värdet för integral för start av elpatron så detta är ca 10 gånger högre, om möjligt.

Men som sagt. om det är säg 24 starter nu så må det vara ok. Men om det då också är säg 30-40 starter när det är varmare ute ja då kanske man vill hålla detta liiite mer under kontroll.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 02 februari 2012, 07:49:50 »

Hej

Jag fick dåligt med tid men han med lite 20 grader i golvet med full termostat plan 1
20 grader med strypta termostater på radiatorerna plan 2 (4 stycken)
Här är värdena jag han läsa av
Efter ca 5 minuters körning
-8 Ute
20
40 (39)
32 (48)
53
-76
-1
Strax innan kompressorn stannar 30 minuters gångtid var värdena
-8
20
43 (39
35 (48)
52
-3
-1
Efter15 minuter startar kompressorn igen och kör 30 minuter med ungefär samma värden som ovan.
Är det bra med så korta pausintervaller ?
Jag har kurva
35
10 min
55 max
0 kurva 5
0 kurva o
0 kurva -5
17 vstopp

Mvh/GH


Gunnar
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 februari 2012, 12:37:54 »

japp! Och precis som tidigare gäller alltså att få dom där minustecknena rätt.

Brine 1 är det -1 eller +1?
Utetemp 10. Kan jag ju gissa är -10 men vad vet jag. :)
integral -2 och +2 är två väldigt olika värden. I det ena fallet går kompressorn och gör värme i det andra fallet står den stilla eller gör eventuellt varmvatten.

Och om körningen precis har hunnit avslutas så hinner temperaturerna bli fel. Det måste vara undertiden som kompressorn går. Jag tror exempelvis inte att skillnaden mellan din framledning och returledning endast är 2 grader (57 - 55). Den borde vara större, skillnaden alltså.

Nya friska tag!
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 01 februari 2012, 12:31:41 »

tack för snabbt svar, jag skall sätta mig och läsa jämte pumpen när jag kommer hem så kan jag samtidigt dokumentera

Gunnar
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 februari 2012, 12:10:33 »

det där kanske blev värden från en varmvatten köring, snarare än värme eller?

Om integralen är 2 så har den redan slutat.
Om integralen egentligen var -2 och du har skrivit fel så tycker jag framledning och retur känns höga. Speciellt om det är 10 grader ute.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 01 februari 2012, 12:08:57 »

Hej igen
Jag motionerade thermostaten till toan (det kalla golvet) och det verkar som om ventilen börjar släppa, jag avvaktar lite med att skruva isär Hur verkar mina värden ?
Strax innan den slår ifrån
10 ute
57 (70) fram
55 (48) retur
52 vv
2 Integral
1 brine
Skrivet av: Topdoor
« skrivet: 28 januari 2012, 15:26:43 »

Jag har utgått i från dina bilder och där verkar det då vara bra med plats ?
Nej det går inte, vad jag vet att ta det uppifrån.Du ska ta bort den blå motorn också innan du trycker upp ventilen .Hur lång bit upp från golvet sitter fördelaren?,hur lång är slangen ifrån golv till underkant fördelare? Det gick ju bra att montera den i alla fall.Slangen jag menar är den som går upp till dom blå motorerna. (så att inget missförstås)
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 28 januari 2012, 09:41:18 »

Hej topdorr
Jag har inte lossat än, det är så kort bit mellan golv och kopplingen om röret sticker upp långt i kopplingen får jag nog inte ur det. Kan jag skruva bort motorn (den blå) och försöka uppifrån ?

David. metalltråden sitter fastlööd till vänster om luftskruven under slangen.

Gunnar
Skrivet av: Topdoor
« skrivet: 27 januari 2012, 10:03:28 »

Jag  måste rätta mig själv, inte injusteringsventilerna utan ventilen som öppnar och stänger flödet till slingan.Det  sitter en under varje motor på golvvärmefördelaren. (dom blåa )
Den (dom ) slingorna som du har problem med har fastnat o inte öppnar fullt.
Stäng cirk-pumpen, och stäng ventilerna till fördelarna.(dom gröna vreden )
Släpp på trycket i slingorna .Ta lös slangen till slingan som du har problem  med under den blåa motorn. Ta sedan ett dorn (3-4 mm i diam) med platt ända, eller liknande och stoppa in det där slangen satt .Tryck uppåt så att ventilen släpper, man brukar få ta i lite, och man känner när den släpper, Sedan är det bara att sätta tillbaka slangen o trycksätta slingorna , lufta ur fördelaren ,öppna ventilerna, starta pumpen och köra igen .Det är bra att ha en handduk i beredskap  när man lossar slangen  ifrån fördelaren, då det rinner ut lite vatten då .
Lycka till.  *vinkar*
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 januari 2012, 08:56:08 »

Hej du Behöver du verkligen shunta ut max på golvvärmen.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 27 januari 2012, 07:37:03 »

Hej

Jag är på jobbet nu men skall följa upp det ni skriver när jag kommer hem ikväll, kompressorn går en gång i halvtimman ca 15 minuter.
jag har dragit ner termostaterna på plan två till hälften 21 grader nu, på bottenplanet har jag fullt på alla termostater till golvvärmen 21 grader
fast på toan är golvet kallt.
Vilka är insjusteringsventilerna är det dom nedre locken på bilden och hur gör jag, ursäkta min okunskap och tack för tålamodet :) ?

Gunnar
Skrivet av: Topdoor
« skrivet: 26 januari 2012, 19:20:20 »

Det kan vara någon av injusteringsventilerna på golvvärmefördelaren som inte öppnar upp helt. Det har hänt mig 2ggr.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 26 januari 2012, 18:17:20 »

...och notera även värdena när integralen räknat upp, från kanske -75 eller vad den vänder på, och landat på -5. Alltså strax innan kompressorn stoppar. Vilket sker vid integral +-0.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 januari 2012, 15:45:03 »

försök att vara noggran att notera - och + både på utetemp och integral. För jag gissar att både på ute-temp och integral ska det stå - framför värdet.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 januari 2012, 15:44:28 »

den där termostaten. Vart går dess givare (metall"sladden")?

gar du fått rätt på dina integralvärden nedan. Det borde väl stå -71
I så fall är du säker på att den vänder nedåt (framledningen) vid 41? Den borde hålla på längre för att jobba hem ett sådant underskott.

Hur lång blev körningen?

Golvet vill troligen inte ha den snittframledningstemp som indikeras på 39 grader. Den shuntar ju bara ut det som behövs. Och här är väl säkert problemet då. Att den inte shuntar ut det den ska på grund av en inställning eller termostat.
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 26 januari 2012, 11:34:53 »

Hej igen
Det var skillnad när jag kom hem igårkväll 20 på bottenplanet i köket och tv-rummet vardagsrum 17 toa kall, 21 på plan 2
På morgonen likadant.
Pumpen visar vid start.
 8 ute
20 rum
32 (39) fram
32 (48)retur
51 varmvatten
68 Integral
4

Efter 5 minuter

8 ute
20 rum
40 (39)   Vänder neråt vid 41
32 (48)                           32
51 Varmvatten
74 Integral
1

Jag har ingen inomhusgivare.

Skickar med en bild på golvvärme styrningen
Jag har nog ingen värme på toan kan man öka på här någonstans ?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 25 januari 2012, 18:03:00 »

Har du någon inomhusgivare? Var sitter den?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 januari 2012, 15:25:06 »

Ok då låter det väl inte som om problemet ligger där. Men helt klart viktigt att kontrollera att den fungerar fortfarande som Carl N skrev nedan.

Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 25 januari 2012, 15:22:21 »

Det ser ut som en termostat och den står på max (har gjort det hela tiden)
Det finns fem slingor.

gunnar
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 januari 2012, 15:16:21 »

Om du höjer kurvan och allt annat är lika så kommer det bli varmare både på övre och undre plan och din värmepump kommer gå längre. Huruvida den startar oftare beror på många olika parametrar. Men vi kan säga som så att i normalfallet innebär en högre kurva en dyrare drift.

Vad är det som reglerar framledningen till din golvvärme. är det en termostat eller temperaturstyrd shunt av något slag. I så fall kan ju problemet ligga där också?
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 25 januari 2012, 15:11:50 »

Hej
Jag skall sänka så fort jag kommer hem, omjag höjer kurvan blir det flera starter då ?
Jag har 2 cirkpumpar skall kolla bägge.

Gunnar
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 januari 2012, 14:59:47 »

om det blir kallare inne när det är kallare ute tyder väl det på att du behöver ändra kurvan (öka).

Din gamla temp-angivelse är ju från ett tillfälle då det var varmare ute.

Men annars kan det ju vara så att tidigare har dina radiatorer på övre plan värmt för kråkorna. Därmed har din golvvärme försvunnit upp på övre plan. Nu när värmen stannar kvar där uppe så blir det ett lock och din golvvärme värmer bara nedre plan.

För att efterapa det tidigare läget kan du testa att skruva ner termostaterna på övre plan. I ditt fall bör det vara effektivare att i alla fall till viss del låta nedre plan även värma delar av övre plan.

Stäng inte av ventilationen. Ventilationen är inte uppvärmningen och dessa två behövs av olika skäl. Ju tätare ditt hus är desto viktigare är din ventilation.

Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 25 januari 2012, 14:49:20 »

Hej
Det var nog inte för att jag drevade, värmen böt liksom plats på våningsplanen. förra veckan kändes golvet varmt att gå på nu finns det bara antydan till värme
På plan två var det kallt 16-17 grader med full värme på elementen. efter jag drevat blev det 20 grader på plan 2. Får jag varmare om jag höjer kurvan? Jag har mekanisk ventilation oxå tror du jag kan stänga av den?

Gunnar

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2012, 14:33:09 »

Skumt, fick du öka kurvan efter drevning och tätning?
I så fall misstänker jag att nått gått sönder på din golvvärme, kolla om golvvärmens CP stannat eller nått liknande?
Skrivet av: Gunnhul
« skrivet: 25 januari 2012, 12:53:45 »

Hej
Jag fick ett problem. Jag har Thermia optimum 8, hus från 1806 108 kvadrat i två plan Huset är renoverat 2005 Gjuten platta vattenburen golvvärme tillägsisolerad bottenvåning treglas i hela huset Plan två delvis tilläggsisoleratoch nya radiatorer. Jag hade 20 grader på bottenplanet och 17 på plan två, jag märkte att det drog in i vissa springor på plan två när det stormade varvid jag drevade och tätade nu helt plötsligt tre dagar efter känns inte värmen i golvet på bottenplanet och där är bara 16 grader 21 på plan 2 jag har samtliga termostater på max. jag körde med kurva 32 innan jag drevade, tilläggas kan att det är 5 grader kallare ute nu (9) Vad kan jag göra ?
Värden
kurva 35
Fram 43 (40)
Retur 35 (48)
´
Tack på förhand
Gunnar
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!