Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Janne El-Energi skrivet 08 juni 2005, 22:59:18

Titel: IVT problem stor elförbr med stor VV förbr.
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 08 juni 2005, 22:59:18
Jag tror jag skall bryta "NIBE FORUM" till VP forum genom diskutera min brors IVT mark VP och hans inställnings möjligheter.

Han vill komma ner från sin höga elförbrukn på 32000kWh med VP drift.

Vad är felet?

För mycket VV ladddning?


Markvärme slinga nu sommartid vilken diff temp har man och in/ut temp?

Vilket flöde skall markslingan ha?

VV laddning är det som andra >VP < normalt med 10 gr diff. Start vid 45 och stopp vid 50 grader?

Hans fördeln Värme kontra VV är så att VV är 39%. detta under6 års drift.  Rättat

Citat på en tidigare fråga från mig:
Citera
Har du tips som jag kan ge min bror som  har en 6 års IVT green,, markvärmepump som gör att den blir mer optimal inställning.

Han har ca 32000kWh nu med denna. Det som är speciellt hos honom är mycket VV uttag. 1 bad nästan varje dag. Han har en extra VVB kopplad i serie med sin panna för att klara sin kapacitet. Den står emellertid endast på 45 grader, så el borde ej gå till.

Jag tycker hans VP går för mycket nu när endast VV är behov.

I dag avläst 18300h drift. 39% VV och 61/ värme. Är detta bra?
Jag tycker det är för hög procent sats VV.

Tacksam om du vet optimering av inställning.
Titel: SV: IVT problem stor elförbr med stor VV förbr.
Skrivet av: Rickard skrivet 09 juni 2005, 09:04:13
Om han stängde av elberedaren och istället satte vvc mellan VP:ns beredare och elberedaren skulle det garanterat aldrig gå någon el i elberedaren, men vv-kapaciteten skulle vara hög.
Titel: SV: IVT problem stor elförbr med stor VV förbr.
Skrivet av: lubbis skrivet 09 juni 2005, 20:18:44
Min fördelning efter 5 år med IVT C5 är 18% VV och 82% värme vid pumpdrift. För eldrift är det 16% rep 84%. (menyn 7.2 och 7.4)

Jag har märkt att när man använder varmvatten så rinner pengarna bokstavligt iväg. Om jag hade den varmvattenförbrukningen så skulle jag skaffa en C7 eller C9 samt en separat varmvattenberedare som laddas av värmepumpen och borra ett extra djupt hål.

 
Titel: SV: IVT problem stor elförbr med stor VV förbr.
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 09 juni 2005, 20:25:24
Jag tycker att rickards förslag på VV cirkulation och stänga av el till elberedaren verkar bra.

Men kan någon tala om vad är optimalt på temp diff sommartid på markslinga IN/UT temp och vilken hast skall cirk pumpen går på. Smed ex vis 400 m slinga skall pumpen gå i  läge II. Brir det då flöde på ca 1000l/h eller vad är riktiga värden.
Titel: SV: IVT problem stor elförbr med stor VV förbr.
Skrivet av: Roland skrivet 09 juni 2005, 20:45:37
Har haft 15 % varmvattenproduktion av pumpen under 3 år, samma siffra för tillsatsvärmen.

Men det som är intressant är den höga elförbrukningen. Även räknat med 15 000 kWh hushållsel har pumpen dragit mycket el. Om 39 % är till varmvatten blir det en otrolig massa varmvatten. Hur många gångtimmar och hur många timmar tillsatsvärme har registrerats och vilken tillsatseffekt är inkopplad?