Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« skrivet: 02 april 2011, 08:27:22 »
Hände mig i höstas, men har gått bra när pumpen gått i stort sett 4 månader non-stop.

Så igår.. inget varmvatten. Motorskydd löst, en säkring på 16Atill pannan brunnen.

Bytte säkring, körde igång, pannan går o värmer varmvatten.

Idag igen, inget varmvatten på morgonen, motorskydd löst, är precis som det dyker upp vid lågbelastning.

Mätte faserna fram till pannan med multimeter, är 400V mellan faserna även efter sista kontaktorn.


Tyckte växelventilen tog ett antal sekunder på sig att manöverera men den slog iaf om.

När pannan går faller tempen mellan Kbin och Kbut med ett par tre grader, så den tar energi och vattnet stiger sakta i temperatur.



Vad är detta ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 08:39:48 »
Gick ner för att inspektera.

Tycker det låter som motorn går ganska hårt ?? Men det kan vara jag som inbillar mig.

Öppnade locket till boxen som huserar värmepumpsdelen, slogs av att det va ganska varmt där inne, doftar av bitumen-mattorna som skall dämpa ljudet.

Ska det verkligen bli så varmt ? Tänker på att pumpen bara värmer varmvatten som håller 30 grader, röret ut från kompressorn va hett, säkert 50 grader eller mer.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 09:17:15 »
Låter inte riktigt bra, på min VP blir inte lådan kring kyldelen särskilt varm.
Jag tror kompressorn gÃ¥r tungt och är pÃ¥ väg att ge upp.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #3 skrivet: 02 april 2011, 09:32:51 »
45 000 timmar.

Ja det är ju lägligt efter vintern iaf....

Får tända upp gammelpannan med pellets.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #4 skrivet: 02 april 2011, 15:13:27 »
Gick ner och startade pannan nu när den kallnat lite.

Brööööl-knirk *tystnad*

Tror kompressorn är "ganska" slut.

Ska se om jag kan få något på försäkringen för detta.

Antar att det är enbart kompressorbyte de gör isf ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #5 skrivet: 02 april 2011, 22:37:43 »
En 1210 torde vara äldre än 6 år, men du kanske köpte till en förlängning av trygghetsavtalet?
I så fall byter de hela kyldelen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #6 skrivet: 03 april 2011, 08:50:06 »
Maskinen är nog ganska exakt 10år.

Har haft huset 1,5 år, har inga papper på pumpen tyvärr.

Frågan är hur värt det är att laga eller om man skall byta osv..

Har en mycket bra lokal kylfirma som jag tänker fråga om det kan bli aktuellt att bara laga.

Får se vad försäkringsbolaget säger.

Mvh
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #7 skrivet: 03 april 2011, 14:54:29 »
Jag skulle kolla på en helt ny, visst kostar det en slant mer, men då har du 6 års trygghetsgaranti.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #8 skrivet: 04 april 2011, 12:57:54 »
Det hade varit trevligt.

Bakfickan säger dock annat just nu.

Får se vad skatteåterbäringen blir ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #9 skrivet: 04 april 2011, 14:59:03 »
Har kollat runt lite och med försäkring, självrisk osv kan jag komma undan med under 8k ur egen ficka.

Då är det byte av kompressor och expansionsventil, gasfyllning osv.

Så håller det väl 10-15år till och nästa gång får det bli en helt ny, modernare maskin.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Löser på motorskyddet ! Nibe 1210-7
« Svar #10 skrivet: 20 april 2011, 16:44:25 »
Nu sitter iaf ny kompressor och expansionsventil på plats.

Enligt kylmontören så finns det någon typ av oljeförvärmning på denna vilket saknades på den andra, mer skonsamt sommartid med långa driftstopp mellan körningarna ?
Det var tydligen annat fabrikat osv från nibe så viss ombyggnad krävdes.

Ska bli spännande o få faktura mm ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!