Titel: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Steffo_74 skrivet 21 december 2010, 17:54:31
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 21 december 2010, 20:20:44
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Houke skrivet 21 december 2010, 21:27:32
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 21 december 2010, 21:38:22
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik

Om du har den kopplad mot EcoEl så skall du inte behöva oroa dig eftersom cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir inte stängs av om det är minusgrader ute. Dvs det cirkuleras vatten i VP även om den inte går.

 Thumbsup
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Houke skrivet 21 december 2010, 21:47:30
Fick samma meddelande på min 107:a för någon timme sedan, då var ute tempen -13 grader. Nu när utetempen är -19 så står det " Värmepump spärrad-15 gr" ... Innebär det att pumpen inte kan gå längre och står helt stilla (fryser sönder??) eller går den ibland för att motverka sönderfrysning.

Var precis ute och dubbelkollade den men den var tyst då. Men om jag går in i servicemenyn och tvingar igång den så går den ...

Är lite orolig att den står och fryser sönder, funderar på att ute och rycka undra slangen för att tömma på vatten ... ?? Eller är detta normalt vid temp under -15 gr?

Mvh Henrik

Om du har den kopplad mot EcoEl så skall du inte behöva oroa dig eftersom cirkulationspumpen mellan EcoEl och EcoAir inte stängs av om det är minusgrader ute. Dvs det cirkuleras vatten i VP även om den inte går.

 Thumbsup

Puuuuhh, nu blev jag lugn igen. Är det "laddpump" som avser cirkulationen ut-in ? För den går hela tiden enl display i EcoEL `

Tack för hjälpen.

Henrik
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: luddeno1 skrivet 21 december 2010, 21:56:43
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.


Det där är väl övre pannan som visar 6kw
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 21 december 2010, 22:07:17
Är detta något att bry sig om?
Har för närvarande 57 grader i pannan, får detta meddelande i displayen med jämna mellanrum

"Driftinfo -
Hög värmepump *C"

Aktuell driftinfo
Ute - 16
Panna 57 (59)
Framl. 52 (52)
Hetgas 0
Kompr. från
fläkt från
laddpump till
vp in/ut
52 (52)
ute vp -14
radiatorpump till
eleffekt 6,0 + 0

Som du ser står din pump stilla nu, och elpatronen går på 6kw i nedre pannan. Det beror på att vp in är för hög den får vara max 48 ºC.

Om du inte har kallt inne och vill testa kan du sänka din huskurva något. Då kan du få pumpen att gå vid lägre utomhus temp till priset av sänkt inomhus temp.


Det där är väl övre pannan som visar 6kw

Ja, fel av mig övre pannan skall det vara.  knUp
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: spratt skrivet 27 december 2010, 17:53:20
Hej

Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49

Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??

Mvh Micke
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 27 december 2010, 18:54:14
Hej

Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49

Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??

Mvh Micke

1. Kolla att du inte har nattsänkning aktiverad

2. Har du en bra grundinställning på huskurvan kan du koppla in rumsgivaren (ingår i leverans men vissa installatörer verkar strunta i att sätta in den), som då kan kompensera för ev. avvikelser från vald inomhustemp

3. Kolla vad du har för tid på shuntfördröjning, dvs. hur länge EcoEl väntar innan han börjar ta från övre pannan. Om denna är högt ställd kan det leda till att tempen inne hinner sjunka innan den får ta det el-uppvärmda vattnet i övre pannan.

4. Om pannan går på enbart el borde det inte vara några problem att hålla rätt temp inne även om det är svinkyla på natten. Jag ser två alternativ:
a.) Om du inte får upp tempen trots att det är 100% EL kan det vara så att huset behöver mer effekt än vad pannan kan ge.
b.) En möjlighet är då att den inte kan gå så hårt på el om strömavkännarna i pannan begränsar elutaget.

Fråga: 1. Vad har du för huvudsäkring? 2. Vad har du ställ in i pannan att du har för huvudsäkring?
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: erp skrivet 27 december 2010, 19:12:09
Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49
Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??
Det bästa är förmodligen att inte göra något alls. Varför sänker du lutningen, då blir det ju kallare inne.
Om du får hög värmepump vid en viss utetemp och pannan inte kan hålla värmen, sätt då denna utetemp som min utetemp, så att pumpen spärras och nedre patronen går in.

När man får hög värmepump har man två val. Antingen kan man se till att pumpen spärras vid den aktuella utetempen, eller kan man sätta övre patronen till noll kW och vänta tills tempen på returen sjunker, så att pumpen börjar gå normalt igen. Då kan man börja öka effekten på övre patronen 1,5kW i sänder tills man hittar ett läge, där övre pannan inte orkar upp till börvärder men ändå klarar framledningen utan att ge för hög retur. Klarar man inte att hålla värmen med att sänka effekten på övre patronen, är det bara att se till att pumpen spärras och nedre patronen går in, alternativet är att sänka framledningen med hjälp av huskurvan, men då blir det också kallare inomhus. Det gäller alltså att antingen spärra pumpen eller att få bort den för höga returen på VPin, eller att helt enkel sänka innetemperaturen.

erp
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: spratt skrivet 27 december 2010, 19:21:41
huvudsäkringen är 16 A o det är den ställd på..,. men på 24h har kompressor gått ungefär 2 h o startat 20 gånger.. Vp in/ut ska skilja ca 5 grader imellan ju, men ja får inte min till o göra detta.. där av för hög värmepump *c.??
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 27 december 2010, 19:29:15
huvudsäkringen är 16 A o det är den ställd på..,. men på 24h har kompressor gått ungefär 2 h o startat 20 gånger.. Vp in/ut ska skilja ca 5 grader imellan ju, men ja får inte min till o göra detta.. där av för hög värmepump *c.??


Med 16A körs EL-patronerna på total max 10.5kw på 100% EL drift. Kan det vara så att huset vissa nätter har haft ett större behov, därav låg inomhustemp på morgonen?
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: spratt skrivet 27 december 2010, 19:52:08
Så.. Kanske öka till 20 A då istället? Shunten stod på 180.. Ändrade till 60 eller vad är vettigt o ha den på?
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: erp skrivet 27 december 2010, 20:01:14
Så länge det är frågan om hög värmepump, går pannan på max 4,5kW, som den är ställd på, undre patronen går inte in så länge pumpen inte är spärrad.

Har du bara 16A säkring, ska du inte öka till 20A. Det har ingen betydelse om du har strömkännare monterade, men den ska vara ställd på 16A.
Vad shunten står på saknar i stort sett betydelse här, men jag hade behållt den på 180.
Problemet är ju att övre pannan värmer vattnet och stoppar pumpen med den höga returen, som inte behöver vara så hög om det är kallt ute.
Vill du ha värme, se till att pumpen spärras. Så länge du har hög värmepump, kämpar ovre patronen ensam med värmen utan någon hjälp.
Spärras pumpen går undre patronen in, kan du få ner temperaturen på returen så går pumpen in.

erp
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: spratt skrivet 27 december 2010, 20:23:06
okej... tack för alla svar.. Men har försökt på alla sätt att få ner returen men inte lyckats.. hur lyckas ja med det? :)
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: Castrol skrivet 27 december 2010, 20:58:44
Hej

Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49

Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??

Mvh Micke

Kan du klargöra om den i detta fall stod stilla pga -15 eller om det var pga hög retur
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: erp skrivet 27 december 2010, 21:01:31
Om pumpen stoppas av för hög retur; sätt elpatronen i övre pannan till 0kW. Nu finns inget som värmer vattnet och efterhand går tempen i pannan ner så att pumpen startar.
Börja sedan med att sätta patronen till 1,5kW och kolla hur värmen blir i övre pannan, orkar inte patronen höja tempen, höj till 3,0kW och kolla tempen, räcker det inte så höj ytterligare.

Det gäller att hitta en effekt som bara lyfter tempen någon grad över framledningen. Kan man inte få till det, får man se till att pumpen spärras och nedre patronen går in.

Problemet är ju att övre pannan håller för hög temp jämfört med vad pumpen tål på VPin. För att få igång pumpen, måste man få ner tempen i övre pannan, alternativt spärra pumpen så att nedre patronen går in. Övre patronen orkar inte ensam hålla värmen om pumpemn stoppas.

erp
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: erp skrivet 27 december 2010, 21:39:29
Problemet med hög värmepump hänger ihop med framledningstemperaturen. Klarar man värmen vid 10-15 minusgrader med runt 40º på framledningen, kommer ju övre pannan att max ligga på cirka 47º och returen kommer aldrig att stoppa pumpen. Det är vid framledningstemperaturer runt 50º som problemet uppstår, men jag har runt 55º på framledningen vid -10º och brukar kunna få pumpen att jobba upp mot 55º tillsammans med elpatronen på 3-4,5 kW. Övre pannan håller då tempen runt 55º och med lagom fart på radiatorpumpen kan jag få returen att hålla sig runt 45º. Då värms returen först av pumpen och sedan lite till av elpatronen och pumpen brukar kunna gå 20-24 timmar på ett dygn.

Blir det sedan kallare så att jag får hög pump, spärrar jag pumen och kör på undre patronen också.

Just nu klarar jag inte detta pga att hetgasen stoppar pumpen efter eb timme när det är så kallt, men jag ska få en ny kompressor så småningom, och då funkar det igen.

erp
Titel: SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
Skrivet av: spratt skrivet 28 december 2010, 20:36:37
Återigen, tack för alla svar.. gjorde som du sa Erp o fick igång kompressorn igen.. nu åter bara att få det till o fortsätta fungera.. Och att det inte blir kallt inne..

Micke