Hej!
Jag har precis installerat min nya värme pump, bytte ifrån en CTC 171 ifrån 1984 med en pelletsbrännare i helt utan shunt styrning till en Thermia Optimum G2 Duo och måste erkänna att det är fantastiskt med det jämna klimatet som är inne numera.
Tidigare hade jag 260 liter 80 grader varmt vatten i källaren och nu har jag 200 liter som håller 60 grader. Hur mycket varmvatten kan jag teoretiskt plocka ut. Jag tänker då så här:
200*60 = 12000 (energienhet) motsvarar samma som 300*40 vilket teoretiskt betyder att jag kan få ut 300 liter 40 gradit vatten MEN då är det ju 200 liter 0 gradit vatten kvar i beredaren. Om jag tänker att jag bara kan ta vatten tills beredaren är nere i 40 grader så är det ju "bara" 20 grader som jag kan plocka ut (60-40). Detta ger då 200*20 = 4000 / 40 = 100 liter 40 gradit vatten.
Stämmer verkligen detta eller tänker jag fel. Jag fyllde badkaret för första gången igår och jag tyckte att det var dåligt med vatten. Enligt min egna övervakning ser det ut så här mellan 18:00 och 21:00 igår.
http://www.wetteus.se/Media/panna.jpgVäldigt tacksam för input i detta ärende.
Claes Wetteus