Det är framförallt i rören som det knackar och de ligger dolda i bjälklaget, men med integralen ställd på -30 så verkar det fungera lugnt o fint. Jag utgår från det läge jag hade innan och då var det tyst i rören och endast att det kunde knäppa i radiatorerna just som det shuntades mer värme.Kanske enbart en större tank skulle kunna hjälpa, men det är det där med plats också. Få 2-300 l tankar som har lite diameter.
Testa centrera rören i väggar och golv,Enkelt och inte mycket jobb.
Det är framförallt i rören som det knackar och de ligger dolda i bjälklaget
Är det verkligen enkelt att centrera dolda rör?
Det beror på hur det är gjort, ibland ligger ju rören dolt i hål i golvreglar, eller i urtagningar i reglar inne i golv eller väggar, och då är det svårt, men så länge det är synligt är det ju inga problem alls.Det kan ju inte bli sämre av att man centrerar alla synliga in/utgångar i alla fall, med lite tur löser man de värsta problemen.
Får man inte konstant flöde utan reglerventil
Dom flesta systemen har ju termostater eller varvtalsstyrda pumpar sedan beror det på hur högt nominellt flöde man kör systemet.Var på en g3 för 3 -veckor sedan som i samma veva som vi satte in en ny vp så passade kunden på att bygga ut systemet men han satte i för klena rör och det skapade både knackningar och oljud och satte jag dit en flödesmätare på returen så var det ett för stort differenstryck och provade jag att sätta dit en trycklegeringsventil på returen och det blev bra efter det.Innan jag satte dit tryckregleringsventilen låg differentrycket mellan 0.14-0,30kpa och efter ställde jag in det på 0,11 och det höll bra.