Titel: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: lotta2 skrivet 28 oktober 2010, 11:51:51
Genom åren har jag bara vid väldigt få tillfällen sett lampan för tillskottsvärme lysa särskilt kalla vinternätter. De senaste veckorna har tillskottsvärmen varit på även vid temperaturer över 0. Vad kan detta bero på? Hittills har vi haft väldigt litet bekymmer med anläggningen och vi har en totalelförbrukning på ca 1300kWh/år.
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Carl N skrivet 28 oktober 2010, 12:27:11
Hittills har vi haft väldigt litet bekymmer med anläggningen och vi har en totalelförbrukning på ca 1300kWh/år.

1300 kWh/år måste vara rekord.  ;)

Jag vet inte om du har nån display på din VP?
Men har du det så kan du skriva ner temperaturerna då kompressorn värmer huset?
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: lotta2 skrivet 28 oktober 2010, 12:57:05
Glömde visst en nolla där. Nej, jag har ingen display, kanske även skulle nämna att ingen larmlampa lyser, trycket är OK och kylmedienivån konstant. Har läst i forumet att det finns filter som går att rensa, det kanske kan vara en idé, hur gör man då?
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Roland skrivet 28 oktober 2010, 13:20:31
Det är i så fall köldbärarfiltret som skall rensas och det sitter utanför pumpen på en av köldbärarslangarna, troligen inuti en skumplastlåda mellan två ventiler. Filtret ser förmodligen ut som en ventil.

Vad finns i form av temperaturmätning på pumpen? Det är svårt att ställa diagnos utan tillgång till temperaturdata.   
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: lotta2 skrivet 28 oktober 2010, 13:46:15
Tack för svar så långt, jag skall kolla i kväll så får jag återkomma om jag kan hitta några temperaturer.
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Olle61 skrivet 28 oktober 2010, 14:34:13
Det går inte att läsa några temperaturer på en sådan gammal IVT. Finns ingen display alls.

Går kompressorn över huvud taget?

Jag skulle testa att slå av automatsäkringen till elpatronen och kolla hur mycket värme kompressorn ger utan tillskott.
Det sitter en trepolig automatsäkring till elpatronen.
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Håkan Listrup skrivet 04 december 2015, 08:51:32
Hej! hur rengör man köldbärarfilteret bäst?
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2015, 11:31:36
Hej! hur rengör man köldbärarfilteret bäst?

Det beror på vad det är för sort, ta gärna en bild på grejerna och lägg in, men då måste registrera dig på forumet för att kunna lägga in bilder.
Titel: SV: Elpatron går för ofta, IVT Greenline 5 1998
Skrivet av: Rickard skrivet 04 december 2015, 16:48:15
Troligvis går kompressorn inte alls för att KB-flödet eller vb-flödet varit så lågt att värmepumpen löst up på lågtrycks eller högtryckspressostaten.
Ett av de vanligare felen är utlöst motorskydd, det händer om du haft en trasig huvudsäkring samtidigt som kompressorn startat. Återställs på knappen "Återst." på styrdatorn.

Säkerställande av flöde på både varma och kalla sidan är vad som behövs för att kompressorn skall kunna gå och värme huset.
Om elpatron värmer så finns troligen flöde på varma sidan, så troligen är det på kalla sidan problemet finns.
Det är inte ovanligt att cirkulationspumpen fastnar under perioder när värmepumpen inte behöver värma huset.
Bak på motorn sitter en rätt stor "skruv" som man kan lossa, innanför ser man motoraxeln på pumpen, i ändn av den finns ett mejselspår som man kan använda för att med hjälp av en vanlig rak mejsel vrida pumpen framåt/bakåt för att säkerställa att den inte sitter fast.

Jag skulle alltså:
Kontrollera motorskyddet.
Rengöra filter på både varma och kalla sidan.
Säkerställa att cirkpumparna inte sitter fast, speciellt den på kalla sidan.
Återställa HP och LP-vakterna.