Författare Ämne: Högtrycksalarm (150) Hjälp  (läst 6870 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Högtrycksalarm (150) Hjälp
« skrivet: 07 augusti 2015, 20:54:32 »
Har vart på semester och haft pumpen inställd på semesterläge, när vi kom hem (idag) lyste det rött och HP Blockerad Högtrycksalarm (150).
i Info menyn står det:
kompressorinfo  - HP larm
tillsatsinfo - blockerad
samt att Larmet återställs automatiskt.

Nu kommer den inte igång varken på kompressorn eller tillsats, saknar varmvatten (28c) går det att återställa manuellt?

Jag har alltid 7st element utan "termostat" 4 i källaren och tre på boplanet samt att jag rengjort filter, tömt vatten vid CP (fyllt på) och öppnat skruven på CP och det verkar snurra som det skall.

Nibe 1145 och en Boröacktank TI500/FR300
Boyta 155kvm + biyta 145kvm



Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2015, 23:24:46 »
Jag tror man mÃ¥ste starta om grejerna för att Ã¥terställa HP.  :-\
Men går larmet inte att återställa är det troligen fel på själva pressostaten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2015, 13:20:47 »
Jag tror man mÃ¥ste starta om grejerna för att Ã¥terställa HP.  :-\
Men går larmet inte att återställa är det troligen fel på själva pressostaten.

Nä, provade, nu på morgonen lyste det rött igen. verkar också som att Komp och Tills är blockerad då det inte går att köra manuellt.
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2015, 13:50:57 »
LÃ¥ter som ett allvarligare fel, kontakta service.
Funkar inte ens hjälpdriftläget?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2015, 14:08:34 »
'HP-larm' betyder ofta att kompressorn inte kan göra sig av med värme - kondensslingan kyls inte som den skall och det i sin tur kan bero på att cirkulationspump mm. inte fungerar.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2015, 14:36:38 »
'HP-larm' betyder ofta att kompressorn inte kan göra sig av med värme - kondensslingan kyls inte som den skall och det i sin tur kan bero på att cirkulationspump mm. inte fungerar.
Jag har kör CP manuellt och rengjort genom att spola och tömt vatten ut genom avtappningen vid CP, och den verkar snurra som vanligt, kört på olika varvtal.
Ska man sätta den på "hjälpdrift" som CarlN föreslog och gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? Gör den varmvatten då, som tur är behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)

 
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2015, 14:39:56 »
Prova och tvångs kör växelventilen så den inte fastnat i mellan läge eller nått liknande som kan bromsa cirkulationen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2015, 14:55:48 »
Prova och tvångs kör växelventilen så den inte fastnat i mellan läge eller nått liknande som kan bromsa cirkulationen.
Tjena Smurfen, jag tog bort styrmotorn och snurrad på växelventilen, den går lätt och körde även manuellt test, den växlar.
Rengjort smutsventil, kört CP och öppnat skruven där samt ventil under till för se om cirkulation och om det var nått i vattnet.
Kör du fortfarande med firmware R7?
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2015, 15:18:05 »
Ska man sätta den på "hjälpdrift" som CarlN föreslog och gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? Gör den varmvatten då, som tur är behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)

Jepp, det gör varmvatten på hjälpdriften, men med elpatron.
En test om elpatron verkligen funkar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2015, 15:39:51 »
Jepp, det gör varmvatten på hjälpdriften, men med elpatron.
En test om elpatron verkligen funkar?
Gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? det behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2015, 15:54:37 »
Tjena Smurfen, jag tog bort styrmotorn och snurrad på växelventilen, den går lätt och körde även manuellt test, den växlar.
Rengjort smutsventil, kört CP och öppnat skruven där samt ventil under till för se om cirkulation och om det var nått i vattnet.
Kör du fortfarande med firmware R7?
mommer inte ihop vilken version jag kör men har inte bytt sen dom införde auto hastighet på cp har liksom inte funnits nån anledning när allt bara funkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2015, 16:05:28 »
mommer inte ihop vilken version jag kör men har inte bytt sen dom införde auto hastighet på cp har liksom inte funnits nån anledning när allt bara funkar.
jag har R7, har dock titta på (tror det finns två nya versioner) en av de nyare, men det ser ut som de har ändrat så mycket i inställningarna så jag blev så osäker på att uppdatera och jag hittar ingen ny manual som stämmer överens med de senaste uppdateringen, menyerna i displayen.

Nu när jag går in under info ser det lite skumt ut, v-vatten är på 35c i BT6.
Driftoptimering = från
Gradminuter = 0
Ska man switcha över till varningstriangeln på on/of/triangeln?
Jag funderar på om det kan vara kontrollerkort eller nått med mainbord?
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2015, 23:22:52 »
Gör man det genom att ställa den på varningstriangeln där på/av/varningstriangeln är? det behövs det ju inte värme och ska man eller går det att slå av värme produktionen (radiatorerna)

I larm-menyn finns en ruta för hjälpdrift, saxat ur manualen.
Citera
hjälpdrift ”hjälpdrift” är en typ av reservläge. Detta innebär att värmepumpen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns nÃ¥gon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i sÃ¥ fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.

Jag tolkar det som att den väljer värme/varmvatten efter behov.
Men det finns bara ett sätt att bli säker...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2015, 00:08:35 »
Jag trodde den gjorde både vv samt värme samtidigt och till samma temp för tror inte den bryr sig i värmekurva eller såna grejer men har egentligen ingen aning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2015, 00:27:07 »
kom hem nu och den gör värme i alla fall i "hjälpdriftsläge", elementen är varma och 26,7 grader inne, hm undra varför, det är ju inte direkt behov av värme...
 :-\
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!