0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vad har du för typ av radiator system, stora radiatorer eller små? Grova eller klena rör?
köldmediet R134a
Verkar vara 2rörs system i alla fall
Säg, att det kostar 200-300k kr, är det värt pengarna?
Om man betänker att ditt hus idag är från 1938 så vill mitt program ha 75w/ kvm inte 50 som energigubben sa.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 22 december 2010, 10:11:51Verkar vara 2rörs system i alla fallVad grundar du det på?
Ta en 14kW om du vill ha hängslen, du behöver inte göra 2 borrhål dock, borra ett djupare istället, det kostar oxå dock lite mer efter 240m men inte lika mycket som 2 separata, inte alla borrföretag dock som har kompressorer som klarar det.
Passa på att kolla nu vilken temperatur som går ut på radiatorerna. Det är jättebra om du vet det. Verkar vara 2rörs system i alla fall, vad har du för panna nu?
Citat från: mts0n skrivet 22 december 2010, 09:16:53Säg, att det kostar 200-300k kr, är det värt pengarna?Vad värmer du med idag?Är det el så kostar 55 MWh ca 66 kkr (1,2 kr/kW).Med bergvärme blir det ca 1/3 eller 22 kkr.Payoff 200/44=5 år om du får grejerna för 200 kkr.Citat från: VP ORAKLET skrivet 22 december 2010, 09:30:52Om man betänker att ditt hus idag är från 1938 så vill mitt program ha 75w/ kvm inte 50 som energigubben sa.Du räknar effekt, energigubben räknade energi, om effektbehovet är 75 W/m2 så blir det 20 kW i maxeffektbehov, 75% av detta är 15 kW.
-"Estimerad total förbrukning per år i kWh i dagsläget (utan tillägsisolering): 50k-55k kW/h per år.
Jag har med stort intresse följt den här tråden och blir imponerad av all kunskap som finns "out there".Jag behöver själv hjälp med att dimensionera och välja en VP till mitt hus i Bromma. Det är ett parhus (saknar alltså en yttervägg) från 1926 med väggar av 2" stående plank, på utsidan täckt med 1½" slaggplattor och på det kalkputs, invändigt tilläggsisolerat med 70 mm Gullfiber på väggar och 95+95+45 i tak (i samband med renovering). Ytan på denna del av huset är 110 kvm boa + 55 kvm källare. Därtill kommer en utbyggnad på 95 kvm utförd med Lecablock i grunden och regelstomme. Tillbyggnaden är relativt välisolerad. Total uppvärmd yta är omkring 220 kvmEtt problem är att jag inte har någon klar uppfattning om energibehovet. Jag har haft gasuppvärmning till i somras och den gamla gaspannan klarade inte av att värma utbyggnaden. Den förbrukning jag tidigare haft motsvarar ju inte behovet.Jag har borrat en energibrunn (Mälaröarnas) på 240 m. Borrdjupet är väl mest grundat på hur grannarna borrat (120-230 m). En offert från Energi-Partner (IVT) föreslog 160 m vilket jag tyckte lät väl kort.Alla på tråden verkar vara överens om att man ska sikta på 100% energitäckningsgrad och alltså inte ha några elpatroner för spetsförbrukning. Kan jag uppnå 100% med ett hål på 240 m? Scrollkompressor, hur viktigt är det? Nibe verkar inte ha det på sina villapumpar. Vad ger varvtalsstyrning av kompressor och cirkulationspumpar för fördelar? Det kostar ju rätt mycket mer.
Min gissning blir att du behöver ca 9-10 kW värmepump.Dina 240 m borra kommer räcka utmärkt.Vill du vara säker så gå upp en storlek, 11-12 kW + en volymtank.Ett alternativ i detta fallet är en IVT X15 eller Nibe 1150.De är ju dyrare men fördelen är just att de funkar även om man har svårt att skatta energibehovet helt rätt.
Citat från: Carl N skrivet 31 december 2010, 09:52:38Min gissning blir att du behöver ca 9-10 kW värmepump.Dina 240 m borra kommer räcka utmärkt.Vill du vara säker så gå upp en storlek, 11-12 kW + en volymtank.Ett alternativ i detta fallet är en IVT X15 eller Nibe 1150.De är ju dyrare men fördelen är just att de funkar även om man har svårt att skatta energibehovet helt rätt.Varvtalsstyrt verkar ju vettigt (bortsett från priset). Jag har tittat på data för Thermia Diplomat Optimum G2 och den styr flödena så att tempdiffarna på både KB och VB blir optimala (3 resp 8-10 ºC) och det verkar ju funka fint enligt de användarrecensioner jag läst. Jag antar att IVT X15 och Nibe 1150/1250 funkar på samma sätt. X15 ger 4-17 kW och det kanske är att ta i. IVT X11 ger 2.2 - 11.1 kW vilket å andra sidan kanske är i minsta laget om man ska ha lite marginaler. Synpunkter? Är det någon som har erfarenheter att förmedla angående varvtalsstyrt så vore det bra.
Citat från: Lennart99 skrivet 01 januari 2011, 23:51:11Citat från: Carl N skrivet 31 december 2010, 09:52:38Min gissning blir att du behöver ca 9-10 kW värmepump.Dina 240 m borra kommer räcka utmärkt.Vill du vara säker så gå upp en storlek, 11-12 kW + en volymtank.Ett alternativ i detta fallet är en IVT X15 eller Nibe 1150.De är ju dyrare men fördelen är just att de funkar även om man har svårt att skatta energibehovet helt rätt.Varvtalsstyrt verkar ju vettigt (bortsett från priset). Jag har tittat på data för Thermia Diplomat Optimum G2 och den styr flödena så att tempdiffarna på både KB och VB blir optimala (3 resp 8-10 ºC) och det verkar ju funka fint enligt de användarrecensioner jag läst. Jag antar att IVT X15 och Nibe 1150/1250 funkar på samma sätt. X15 ger 4-17 kW och det kanske är att ta i. IVT X11 ger 2.2 - 11.1 kW vilket å andra sidan kanske är i minsta laget om man ska ha lite marginaler. Synpunkter? Är det någon som har erfarenheter att förmedla angående varvtalsstyrt så vore det bra.IVT's X-serie och Nibe's 1x50 har varvtalsstyrning av kompressorn, vilket gör att VP'n uteffekt kan varieras utifrån husets behov. Då slipper man problemet med korta gångtider/många starter om VP'n är överdimensionerad.
Citat från: purjo__ skrivet 02 januari 2011, 01:15:04IVT's X-serie och Nibe's 1x50 har varvtalsstyrning av kompressorn, vilket gör att VP'n uteffekt kan varieras utifrån husets behov. Då slipper man problemet med korta gångtider/många starter om VP'n är överdimensionerad.Precis, blanda inte ihop Thermias varvtalsstyrda cirkpumpar med de riktiga invertrarna från IVT och Nibe, det är 2 helt olika grejer.
IVT's X-serie och Nibe's 1x50 har varvtalsstyrning av kompressorn, vilket gör att VP'n uteffekt kan varieras utifrån husets behov. Då slipper man problemet med korta gångtider/många starter om VP'n är överdimensionerad.