Utloggad Meadman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Problem med utegivaren (eller kablage till dito)
« skrivet: 01 maj 2011, 21:26:43 »
Har en Classic-75 med standard (antar jag) utegivare på väggen.
Det har aldrig funnits någon innegivare monterad till min anläggning.

Problemet är att jag ofta på senare tid har ett felmeddelande på min display där det står att just denna utegivare ej funkar.
Pumpen kan alltså inte få någon information. När jag rör på kabeln ovanför VP'n så får jag oftast igång den igen.
Däremot verkar den godtyckligt nog ge ganska så skiftande temperaturavläsningar när jag är där och fingrar.

Nåväl, frågan är om jag behöver någon speciell sorts kabel till denna tempgivare eller om jag kan ta vad som helst med 4 ledare.

Telekabel, funkar det eller bör den vara tjockare?
(Less på en pump som i brist på bättre vetande löper amok)

MVH, Roger.
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.

Utloggad Kapten

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Problem med utegivaren (eller kablage till dito)
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2011, 21:31:28 »
Funkar den nar du ror om sa ar det val bara dalig kontakt ovanfor eller i VPn.
Det borde ga att fixa utan att du drar ny kabel.
Ska du dra en ny sa funkar sakert vilken som helst kabel for signaloverforing, den bor tala utomhusmiljon dock.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med utegivaren (eller kablage till dito)
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2011, 07:08:57 »
Utegivaren behöver bara 2 tåtar, men hos mig användes EKKX (med 4 ledare) som kopplas 2 och 2.
Men kolla att trådarna sitter fast ordentligt på plinten i din VP först?
(Plats 305 och 306)

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162156422
« Senast ändrad: 02 maj 2011, 07:12:32 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!