Skrivet av: jch
« skrivet: 25 november 2010, 21:15:42 »Har köpt ett huset med TWS 12 (annan tråd). Den utegivaren visar också +9 grader hela tiden. Intressant sammanträffande, eller vanligt fel?
Skrivet av: jch« skrivet: 25 november 2010, 21:15:42 »Har köpt ett huset med TWS 12 (annan tråd). Den utegivaren visar också +9 grader hela tiden. Intressant sammanträffande, eller vanligt fel?
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 19 november 2010, 18:58:45 »HA HA HA HA! Gött å höra! Det är säkert det som är fel Thumbsup Skrivet av: mrbeach« skrivet: 19 november 2010, 09:47:18 »Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffeBilligare än så blev det ringde VVS Teamet i Hlm. Han skickar ett motstånd GRATIS Thumbsup Så nu gäller det att det är det som är felet. Ska testa din tidsplan på måndag och inte glömma att sätta till baka stegen! För alla regeringar är tydligen lika irriterade på sådant Skrivet av: Tobocop« skrivet: 17 november 2010, 15:42:17 »Närmaste Thremia åf har en bunt på lager. Vet inte vad de heter.
Åk dit å köp en Se till att bara få motståndet. Annars kan du få en helt ny kopplingsbox också, men det är onödigt. Skrivet av: mrbeach« skrivet: 17 november 2010, 13:46:36 »Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffeLåter ju tänkvärt Thumbsup Vad är det för motstånd som sitter där då Skrivet av: Tobocop« skrivet: 17 november 2010, 11:51:23 »Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffe
Just de ja, stegen ska till baks me, så inte frugan klagar Thumbsup Skrivet av: mrbeach« skrivet: 17 november 2010, 11:41:48 »Ok får hem och testa båda förslagen.
Tack så länge! Skrivet av: Kotullen« skrivet: 16 november 2010, 22:53:54 »Hej, prova att göra rent utegivaren. Jag la just min i t-sprit och borstade/blåste sen rent alla delarna inkl skruvplinten. Det var en del oxid på själva termomotståndet också. Den gick från att visa utetemp +16 till -3, vilket stämmer bättre med verkligheten... Nu hoppas jag att det blir lite varmare här inne till natten... Den har gradvis börjat visa mer fel, gissar att smuts och beläggningar binder fukt som ger överledning?
Lycka till! /Martin Skrivet av: mrbeach« skrivet: 16 november 2010, 22:03:11 »Kan man bara koppla ur den vid pumpen och mäta där, eller är det bättre att mäta direkt ute vid givaren?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 november 2010, 20:41:54 »Här är omvandlingstabellen för utegivaren, ta och mät upp den så ser du om det är givaren eller nått annat?
°C ohm -30 1884 -25 1443 -20 1115 -15 868 -10 681 - 5 538 0 428 5 343 10 276 15 224 20 183 25 150 30 124 35 103 40 86 Skrivet av: mrbeach« skrivet: 16 november 2010, 19:55:08 »Nån som har erfarenhet av utegivare som visar fel?
Min visar +9 ºC när det bevisligen bara är + 1 ºC man kan ju kalibrera i service menyn men "bara" +- 5 ºC Är det bara att byta givare? Och isåfall nån som vet vad en ny givare kostar? Ps. den har visat rätt tidigare detta har börjat för nån vecka sen Ds. |
|