Försöker fylla utepoolen på 3 kbm med varmvatten från värmepumpen. Upptäckte att varmvattnet ut från pumpen efter en stund var kallt, ca 20 grader, trots att pumpen gick och visade:
VB-fram 45(VV)oC
Varmvatten 42oC
Vad kan vara fel? Gjorde samma sak i förrfjol, och då kunde jag fylla hela polen med varmt vatten. Med lämpligt flöde på varmvattnet.
//OLof
-
Tempgivaren visar ju temperaturen på manteln till VVB:n, hur varmt varmvattnet egentligen är om man tappar samtidigt ser man inte.
För att 7 kW ska räcka att värma från t ex 10 °C till 30 °C så ska flödet vara:
7x60/(4,2x20)=5 l/minut så då tar det ca 10 h att fylla poolen.
Jag vet inte hur du gjorde förrförra året, men troligen hade du lägre flöde då? ???