Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: OlofZ skrivet 23 juli 2013, 12:04:58

Titel: Nibe 1215 kallt varmvatten trots VV-produktion
Skrivet av: OlofZ skrivet 23 juli 2013, 12:04:58
Försöker fylla utepoolen på 3 kbm med varmvatten från värmepumpen. Upptäckte att varmvattnet ut från pumpen efter en stund var kallt, ca 20 grader, trots att pumpen gick och visade:

VB-fram 45(VV)oC
Varmvatten  42oC


Vad kan vara fel? Gjorde samma sak i förrfjol, och då kunde jag fylla hela polen med varmt vatten. Med lämpligt flöde på varmvattnet.

//OLof
Titel: SV: Nibe 1215 kallt varmvatten trots VV-produktion
Skrivet av: Carl N skrivet 25 juli 2013, 23:03:58
Tempgivaren visar ju temperaturen på manteln till VVB:n, hur varmt varmvattnet egentligen är om man tappar samtidigt ser man inte.
För att 7 kW ska räcka att värma från t ex 10 °C till 30 °C så ska flödet vara:
7x60/(4,2x20)=5 l/minut så då tar det ca 10 h att fylla poolen.

Jag vet inte hur du gjorde förrförra året, men troligen hade du lägre flöde då? ???