Författare Ämne: DÃ¥lig värme Nibe fighter 1215.  (läst 19766 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dålig värme Nibe fighter 1215.
« skrivet: 28 december 2012, 20:11:25 »
Hejsan!

Jag är ny här på forumet men har läst mycket nyttiga saker här som gjorde att jag blev medlem till sist.

Nu till mitt ärende. Jag reagerade på att varmvattnet var dåligt igår och det var kallt i huset.
När jag kom ner till min panna så var det HP/MS Larm.
Detta har hänt förut vid fasfel men denna gång var huvudsäkringarna hela och ström finns fram som det skall till pannan.

Här kommer lite fakta om pannan.

Nibe fighter 1215
Ã…rsmodell -2005
ca 140m borrdjup
7 eller 8kw pump.
Bor i Norra bohuslän på västkusten.
Kurva: 10
Öka/Minska värme står på: +2
Endast utegivare (som fungerar).

Dioder vid ej i drift:
Elementet - Lyser
VP symbolen - Slocken
Blixten - Blinkar
Vattenkranen - Blinkar


Jag gjorde en omstart av pannan och lät den stå strömlös en stund.
Sedan puttrade den på bra efter omstart men efter en natt var
det fortfarande dålig värme i huset men varmvattnet va helt OK.

Inga nya larm som visas.

Jag gjorde en visuell koll på växelventilen och den verkar röra på sig i alla fall
men jag vet inte hur mycket den skall flytta sig, 180 grader från A till B??

Här kommer värdena från mina mätningar efter jag startat om den på nytt idag (tala gärna om vad värdena visar, säger inte mig mycket).

Efter att ha gått på reservläget under tiden jag jobbade och varit avstängd helt i 5 min innan dessa värden:
VB-fram - 30 (48)
Varmvatten - 38

VB-r - 30 (52)
VV-start - 38 (44)

KB-f - 21
KB-r - 20 (-8)

Sedan efter 5 minuter i drift visas dessa värden:
VB-fram - 41 (VV)
Varmvatten - 41

VB-r - 28 (52)
VV-start - 41 (44)

KB-f - 6
KB-r - 3 (-8)

Efter 10 minuters drift:
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58

VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)

KB-f - 7
KB-r - 3 (-8)

Stannade 2 minuter efter detta...

efter varit EJ i drift i 5 minuter:
VB-fram - 27 (48)
Varmvatten - 49

VB-r - 26 (52)
VV-start - 49 (44)

KB-f - 7
KB-r - 6 (-8)

Startar om 4 min...

Sedan gick den och stannade efter 3 minuter bara
och då med dessa värden:

VB-fram - 36 (48)
Varmvatten - 47

VB-r - 27 (52)
VV-start - 47 (44)

KB-f - 6
KB-r - 4 (-8)

Startar om 15min...

Jag hör ganska stora klickade ljud under drift ibland 2-3ggr ganska tätt.
Det kommer från baksidan av manöverpanelen någonstans.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 20:31:49 »
Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 20:45:46 »
Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.

Jag kollade runt innanför fronten och sidan men den enda jag kan tänka mig är filter
har inga kranar bredvid sig, och sitter ovanför pannan.  Kan man rengöra utan kranar?
Den som jag tror är filterhållaren sitter på returen från radiatorerna från huset.
Jag bifogar en bild!!

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 20:54:42 »
Nu vill inte VP starta utan det enda pannan gör är att göra varmvatten med blixten (elpatron) i drift.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 20:56:06 »
Det är filtret tummenupp men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 21:01:56 »
Det är filtret tummenupp men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.

Då har jag hittat rätt grej i alla fall.
Men vad är det för rörmockare som inte har satt kranar!?
Hur går man till väga, för returtrycken kan ju åstakomma endel vatten.
Jag vet hu inte ens hur jag får ur filtret när jag lossat locket och det känns inte riktigt som jag har
tid att fundera medans vattnet forsar.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 21:05:28 »
Men hur kommer det sig att jag får OK värme i huset när jag kör på reservläget??
Borde inte smuts i filter drabba detta läge också?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 21:20:28 »
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.

jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.

det ser ju lite underligt ut
Citera
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58

VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)

58 i framledning och 28 i retur.

Är du säker på att cirkpumpen går?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012, 21:32:48 »
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.

jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.

det ser ju lite underligt ut
58 i framledning och 28 i retur.


Är du säker på att cirkpumpen går?


Tycker det känns som c-pumpen går när jag känner på den.
Som sagt så fungerar värmen i huset och elementen blir varma när jag kör på
reserv läget. Det är väll samma c-pump till allt!?

c-pumpen står nu i läge 3 av 3 och har gjort det sedan 2007 när vi flyttade hit.

Det är ständigt ljummet på hus sidan och jättevarm på varmvatten sidan av växelventilen.
Denna bytte jag för ett halvår sedan. Kan den ha havererat igen?
« Senast ändrad: 28 december 2012, 21:34:56 av fashion »

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012, 21:40:50 »
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012, 21:50:15 »
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.

Borde inte det ge larm?
Jag har inga kranar till smutsfiltret på hus sidan, har du tips på hur man smidigast regör detta

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 21:56:55 »
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.



Men gÃ¥r kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp gÃ¥r  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #12 skrivet: 28 december 2012, 22:01:00 »
Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.

Kollat deltat när elpatron går ännu?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 22:28:24 »
Men gÃ¥r kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp gÃ¥r  Sc:,h

Nä. CP går hela tiden.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #14 skrivet: 28 december 2012, 22:32:04 »
Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.

Kollat deltat när elpatron går ännu?

Jag kör i reservläget och då är displayen slocken.

Jag tycker en sak är märklig.
I Bruksanvisningen står det att det finns både långsam och snabb blinkning på blixten (tillsatsvärme)
men jag har bara en enda, och den blinkar i samma takt som när vattenkranen blinkar "snabbt"

Tillsatsvärme
Citera
– Fast sken visar att tillsatsvärme är till.
– Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.
– Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren