Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #30 skrivet: 30 december 2012, 10:08:49 »
Sen kan man välja EP-drift = 1 i meny 14 istället för att köra på reservläget, då värmer elpatron både varmvatten och hus samtidigt som man kan läsa av alla värden på displayen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #31 skrivet: 30 december 2012, 12:00:19 »
Hej! Nackdelen med LK 525 är att om spänningen försvinner så går den inte tillbaka till utgångsläget utan man måste vrida den till utgångsläget.Om du känner så kommer det värme till både tappvattnet och värmevattnet och så ska det inte vara.Om du tittar på den sidan som är som en halvmåne på nyckeltaget så ska den peka mot A när du sätter tillbaka ställdonet till utgångsläget.Man kan ställa dom där manuellt ca 30 grader så man kan få både värme och tappvarmvatten om man skulle få strömlöst.Sedan kan det hända att själva ställdonet har gått sönder men tror mer på att du fått spänningsfall.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #32 skrivet: 30 december 2012, 19:21:05 »
Nu har jag rengjort smutsfilter pÃ¥ bÃ¥de varma & kalla sidan. PÃ¥ varma sidan va det rejält smutsigt för att inte säga igensatt.  :)
Och på kalla sidan var det minimalt med smuts.
Har jag tur kanske jag fixat felet.

Jag vill hävda att om det fungerar nu så måste det vara anledningen till varför jag varit tvungen att höja upp
pannan mer denna vintern än förra  Sc:,h. Bara min teori.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #33 skrivet: 30 december 2012, 20:11:02 »
Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #34 skrivet: 30 december 2012, 21:26:48 »
Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt tummenupp

Jag tappade systemet. Så det blev minimalt med söl.
SÃ¥ nu fÃ¥r nyÃ¥rshelgen tillbringar att lufta. Tur vi firar hemma  8)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #35 skrivet: 30 december 2012, 23:10:05 »
Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #36 skrivet: 30 december 2012, 23:13:20 »
va inte så smart nu smurfen :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2013, 16:19:21 »
Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.

Faktiskt inte. om de gått 7 år utan rengörning så kan jag tappa systemet var 5:e år.
Inga affärer var öppna när jag gjorde de heller så...
Men de hade ju varit de bästa.
Tack alla för god hjälp.

Utloggad ricka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #38 skrivet: 01 januari 2013, 18:56:51 »
Fick du fart på värmen efter att du rengjort?

Utloggad fashion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig värme Nibe fighter 1215.
« Svar #39 skrivet: 01 januari 2013, 22:51:15 »
c
Fick du fart på värmen efter att du rengjort?

Ja, absolut. Och faktum är att det är bättre värme än
på länge. Har sänkt en hel del på kurvan nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!